проверено ТЭКОН-19:синхронизация времени

Добрый день!
В проекте имеются Тэкон-19, подключённые через К-104 к шлюзам передачи данных. С недавних пор для шлюзов появилось новое требование – синхронизировать время в Тэкон-19, т.к. на некоторых устройствах отклонение составляет ~7-10 с/сут, что является недопустимым. Сам процесс записи (формирование кадров, разбор ответов) сложностей не вызывает и время успешно записывается в устройство.
Но:
1. от эксплуатирующей организации есть информация, что перестановка времени может приводить к повреждению архивов
2. в документации ничего не сказано об условиях синхронизации. Т.е. нет информации о том, КОГДА время может быть изменено и на КАКУЮ величину. Как правило, оборудование для учёта крайне негативно относится к перестановкам времени, если они приходятся на границы интервалов или если сдвиг слишком велик. Думаю,что Тэкон не исключение. Но никаких сведений об этом я не нашёл.
Вопросы:
Действительно ли перестановка времени может приводить к повреждению архивов?
Где я могу найти описание процедуры и условий подстройки часов?
Спасибо!
Alexs вне форума  
Старый 09.08.2018, 10:22   #2
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: ТЭКОН-19:синхронизация времени

Здравствуйте!
Согласно описанию типа СИ https://kreit.ru/files/t19ot_signed.pdf допустимый ход часов 9 секунд в сутки. Если используется наше программное обеспечение "ИСКРа", то синхронизация времени не приведет к повреждению данных. Однако если время будет переводиться на несколько часов или суток то произойдет замещение архивов.
Дмитрий вне форума  
Старый 09.08.2018, 11:45   #3
Alexs
Новичок
 
Аватар для Alexs
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2
По умолчанию Re: ТЭКОН-19:синхронизация времени

Спасибо! Программное обеспечение "Искра" использоваться не будет. Задача по синхронизации времени лежит на шлюзах сбора данных.
Есть описание, как “Искра” переводит часы ? Явно она это делает по расписанию, явно она не переводит время в конце дня (например, когда наступило 23:59:xx), явно она отслеживает разницу между своим временем и временем Тэкона, чтобы не дёргать его лишний раз и/или не стереть архивы.
В общем, с точки зрения синхронизации времени, шлюзы сбора данных должны быть максимально схожи с “Искрой”. И чтобы это сделать, было бы неплохо знать логику “Искры”. Я надеюсь, это не закрытая информация?
Alexs вне форума  
Старый 10.08.2018, 15:26   #4
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 115
По умолчанию Re: ТЭКОН-19:синхронизация времени

Реализовать задачу можно разными способами. С программным комплексом "ИСКРа" это никак не связано.
Любой прибор не любит изменения часов при прохождении границы измерительного интервала (час, сутки, месяц). В любое другое время вы можете корректировать часы.
Реализация самой синхронизации зависит от ваших потребностей. Можно это делать по расписанию, можно с заданным интервалом, можно при расхождении часов на определенное значение.
Yaric вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Клонирование настроек ТЭКОН 19 Sander Контроллеры ТЭКОН 4 04.05.2016 11:58
Сбой времени ТЭКОН 17 BuldakovIV Контроллеры ТЭКОН 1 01.10.2015 15:21
Вопрос Синхронизация времени hitkliv Настройка 1 24.01.2014 08:30
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. sugresmax Настройка 52 26.07.2011 14:02
какова относительная погрешность отсчета времени в ТЭКОНе? Dmitriy Контроллеры ТЭКОН 4 18.07.2008 13:54


Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06377 секунды с 11 запросами