Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.12.2014, 01:59   #1
Daniil
Новичок
 
Аватар для Daniil
 
Адрес: Россия, Республика Коми, пгт. Нижний-Одэс
Сообщений: 5
проверено Контроллер К-104-01 модиф.

Здравствуйте! Контроллер К-104-01 модиф. в ТТ не могу найти модуль по Ethernet, ping есть. модуль нахожу только по CAN через адаптер А-98. Выбирал в ТТ разные опции и сеть через порт CAN и Контроллер ethrnet К-104. Есть какие то определенные настройки для поиска в ТТ?
Daniil вне форума  
Старый 21.12.2014, 05:23   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Контроллер К-104-01 модиф.

Думаю, что дело в джампере 1, определяем режимы работа-настройка
Василий вне форума  
Старый 21.12.2014, 18:46   #3
Daniil
Новичок
 
Аватар для Daniil
 
Адрес: Россия, Республика Коми, пгт. Нижний-Одэс
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Контроллер К-104-01 модиф.

джамперы выключены...ip 192.16.0.55
Daniil вне форума  
Старый 21.12.2014, 22:06   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Контроллер К-104-01 модиф.

Для ТТР-20 К-104 доступен, только при нахождении последнего в режиме настройки. Соответственно переключатель 1 д.б. в положении ON.

Добавлено через 4 минуты

Для ТТР20 контроллер К104 будет доступен только при нахождении последнего в режиме настройки. Соответственно переключатель "1" д.б. установлен в положение ON. См. пункт 2.3.1.7 руководства по эксплуатации.
Василий вне форума  
Старый 21.12.2014, 23:26   #5
Daniil
Новичок
 
Аватар для Daniil
 
Адрес: Россия, Республика Коми, пгт. Нижний-Одэс
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Контроллер К-104-01 модиф.

Это же для настройки модуля программой "Config_k104_Modbus.exe" через эту прогу можно менять настройки в модуле по Ethernet, a через ТТР-20 по Ethernet не хочет (преключал джемпера- 0 результата)

Добавлено через 1 минуту

Может быть версия ТТР-20 старая?
Daniil вне форума  
Старый 22.12.2014, 03:57   #6
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Контроллер К-104-01 модиф.

Значит, не к тому айпи обращаетесь.
Настройки подключения ттр, аналогичны конфигу104.

Добавлено через 3 минуты

См. пункт РЭ 2.3.3.2
Василий вне форума  
Старый 22.12.2014, 15:11   #7
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Контроллер К-104-01 модиф.

Добрый день.
К-104 исп. 01 используется для подключения приборов к ЛВС (Ethernet) (10/100Мбит/с) по протоколу TCP/Modbus (в том числе для SCADA-систем).
Для настройки контроллера потребуется очередь задач с Т-19 и программа Config_k104_Modbus.exe.(К-104 должен находиться режиме настройки. Джамперы в положении ON). После настройки для проверки воспользуйтесь Modbus-сканером.
operation вне форума  
Старый 22.12.2014, 15:34   #8
Daniil
Новичок
 
Аватар для Daniil
 
Адрес: Россия, Республика Коми, пгт. Нижний-Одэс
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Контроллер К-104-01 модиф.

Добрый день.
То есть мне нужна очередь задач для К-104?и загрузить ее через Config_k104_Modbus.exe?

Добавлено через 3 минуты

Я так понимаю в К-104 мне просто нужно настроить адреса тех регистров которые я хочу видеть на верхнем уровне?
Daniil вне форума  
Старый 22.12.2014, 16:10   #9
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Контроллер К-104-01 модиф.

Нет. Очередь задач Вам нужна из Тэкона 19, для того чтобы к holding-регистрам присвоить параметры с Тэкона.
operation вне форума  
Старый 22.12.2014, 17:03   #10
Daniil
Новичок
 
Аватар для Daniil
 
Адрес: Россия, Республика Коми, пгт. Нижний-Одэс
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Контроллер К-104-01 модиф.

Все получилось!спасибо!
Т.е. в сам модуль через ТТР мона только по кан зайти?
А для верхнего уровня по езернет все норм читает те регистры которые я назначил.
Daniil вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос Как сменить сетевой номер контролера К-104 edviga Настройка 6 05.08.2016 07:47
Вопрос Контрольная сумма anselm Интерфейсы, построение сетей 3 12.11.2013 11:56
Контроллер К-104 Незарегистрированный Интерфейсы, построение сетей 26 12.12.2012 22:30
Пропадает связь с ТЭКОН-17 через GSM модем Контроллеры ТЭКОН 7 20.02.2012 15:47
OPC-клиент/сервер ТЭКОН подвешивает К-104 Magister Программное Обеспечение 1 08.09.2011 13:32


Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 1.x.x
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot