Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 08.09.2014, 20:22   #1
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
проверено "Деление на 1000 в Тэкон"

Добрый день!
Столкнулся с необходимостью увеличения единиц измерения. Нужно получить расход с датчика в тыс.рабочих м3 (т.е. исходный расход делить на тысячу). При помощи Диалог19 выбрал соответствующий алгоритм. Перезалил очередь задач в Тэкон, результата нет. Может быть где-то ошибся.. Не могли бы помочь? Файл tsk прилагаю.
Вложения
Тип файла: zip 0725_8663.zip (4.9 Кб, 3 просмотров)
Василий вне форума  
Старый 09.09.2014, 15:10   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: "Деление на 1000 в Тэкон"

Посмотрел Вашу очередь. В алгоритме деления номер 19 Вы поделили параметр 8083 на параметр 8117 (возможно, он и равен 1000, но файл значений *.mnp Вы не прислали), получили параметр 8114. Он и изображает приращение расхода в увеличенных единицах измерения. А в каких задачах он далее используется? Нигде, просто остался "висеть в воздухе". Накапливайте и архивируйте именно его, тогда всё получится.
Кстати, функция проверки использования параметров в программе ТЕЛЕПОРТ есть, правой мышкой на номер параметра в алгоритме, из выпадающего списка выбрать "задачи, в которых есть параметр ХХХХ".
gae вне форума  
Старый 09.09.2014, 17:35   #3
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: "Деление на 1000 в Тэкон"

Понял в чем дело! Действительно 8114 "повис". Из этого параметра и следует создавать необходимые архивы с увеличенными единицами измерения. А уже имеющийся архив в очереди задач (без увеличения), например Расход с начала месяца в рабочих кубах следует удалить, (либо как вариант оставить его в очереди, но заменить его в меню индикации).
Василий вне форума  
Старый 02.08.2016, 08:51   #4
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: "Деление на 1000 в Тэкон"

Всего доброго.
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Дополнительный резистор в цепи импульсного канала ТЭКОН-19 V.G.C. Контроллеры ТЭКОН 2 18.02.2016 14:39
Тэкон 19 05М знак доллара в "меню пользователя" в "Гкал накопленные" Александр Контроллеры ТЭКОН 1 18.10.2012 09:01
Запись в Тeкон-19 значений параметров при заливке очереди задач Ruric Программное Обеспечение 1 12.04.2012 13:17
Тэкон-19-05М: подключение ППГ-1 и вывод показаний расхода на GSM Контроллеры ТЭКОН 2 16.02.2012 14:29