Старый 28.05.2013, 17:43   #1
beetlehead
Гость
 
Аватар для beetlehead
 
Сообщений: n/a
Question K-104. Нет связи по CAN

На объекте установлен шкаф учета тепла с несколькими устройствами ТЭКОН-19. Устройства настроены другой организацией и работают. Передо мной поставлена задача показывать расходы с этих приборов на СКАДА системе (сервер и 3 операторские станции). Для этого планируется использовать К-104.
Контроллер я оставил с заводскими настройками и подсоединил его к шине CAN вместе с тэконами. Адреса Тэконов с 01 до 10 подряд, если верить менюхам на модулях.
Захожу в программу Телепорт и делаю "Автоматический поиск модулей"
В результате вижу исключительно сам прибор К-104 и больше ничего.
На приборе мигают индикаторы LAN и все. Индикаторы CAN не реагируют
Как заставить К-104 видеть шину CAN? Нужно ли дополнительно как-то что-то параметрировать?
P.S. Пробовал оставлять на шине только одно устройство и все возможные комбинации перемычек. Пока без результатов, соответственно до СКАДы еще далеко
 
Старый 30.05.2013, 07:36   #2
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 125
По умолчанию Re: K-104. Нет связи по CAN

На контроллере К-104 необходимо настроить скорость и сетевой адрес по шине CAN. Скорость должна совпадать на всех устройствах, сетевые номера наоборот все разные. Перемычки (TRM) установить на крайних модулях шины.
Yaric вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроллер К-104 Незарегистрированный Интерфейсы, построение сетей 26 12.12.2012 22:30
Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104 Muhomor Интерфейсы, построение сетей 10 18.10.2012 15:53
OPC-клиент/сервер ТЭКОН подвешивает К-104 Magister Программное Обеспечение 1 08.09.2011 13:32
При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат serg_m84 Контроллеры ТЭКОН 5 03.10.2007 15:33


Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06324 секунды с 11 запросами