Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 01.06.2021, 20:46   #1
IgorT
Новичок
 
Аватар для IgorT
 
Адрес: Волгоград
Сообщений: 1
проверено Подключение Тэкон к Ирга

День добрый! Есть Тэкон-19-05, также расходомер Ирга-РВ с пассивным частотным выходом. Запитал Uпд, установил джемпер по схеме Б (рекомендуемый ток на входе Ирга-РВ не более 5мА, исполнение С7), подключил расходомер к F0. Расход не считает. Замерил напряжение на F0,F1,F2 - везде 0. Собственно вопрос, после того как на общую клемму Uпд подал напряжение, оно же должно быть на всех клеммах группы? Или я что-то с перемычками намудрил?
IgorT вне форума  
Старый 09.06.2021, 11:30   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Подключение Тэкон к Ирга

подключать по схеме А
Василий вне форума  
Старый 11.06.2021, 09:54   #3
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Подключение Тэкон к Ирга

В процессе общения по электронной почте с IgorT установлено, что входные измерительные каналы контроллера ТЭКОН-19 производят измерения корректно (при замыкании/размыкании контактов, импульсы появляются). Проблема обнаружена со стороны выходного сигнала расходомера (по схеме подключения А и Б, согласно РЭ на ТЭКОНу-19, со стороны расходомера ИРГА-РВ на измерительные каналы контроллера не подаются импульсы)
Дмитрий вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение К-104 исп.02 Uralsteel Интерфейсы, построение сетей 2 18.10.2018 09:46
Вопрос Получение обновления ИСКРы Иван Программное Обеспечение 2 01.09.2017 14:59
Подключение Тэкон и Искра Lysine Контроллеры ТЭКОН 6 11.05.2016 15:12
Подключение Взлет ЭРСВ tim Датчики, первичные преобразователи 3 19.07.2013 16:45
Проблема Подключение Тэкон-17 по gsm Контроллеры ТЭКОН 12 15.11.2012 02:53