Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.07.2014, 12:39   #1
слава
Новичок
 
Аватар для слава
 
Адрес: челябинск
Сообщений: 12
проверено текон 19

Имеется текон 19 Т10.00.60-5м по характеристикам указано наличие интерфейса RS-232,в каком месте он находится?
слава вне форума  
Старый 16.07.2014, 12:52   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: текон 19

3.1.4 Подключение интерфейса RS-232 TTL производится к порту USB
компьютера с помощью адаптера USB – RS-232 Т10.00.92 через 4-контактный
разъем-розетку USB-A, расположенный под лицевой панелью ТЭКОН-19.
operation вне форума  
Старый 16.07.2014, 18:42   #3
роман
Гость
 
Аватар для роман
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: текон 19

Здравствуйте, у меня возникла проблема пытаюсь вывести информацию с 4 теконов 19-05м настраивают усп-78 он мне белеберду выдает. А если прописываю 1 текон все норм...
 
Старый 17.07.2014, 09:24   #4
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: текон 19

Что такое "белиберда", поясните, пожалуйста - нет обмена вообще, не те значения параметров или еще что-то иное?
Во всяком случае, проверьте следующее:
1. Конфигурация шины CAN, к которой присоединены все ТЭКОНы и УСП, должна соответствовать требованиям РЭ на ТЭКОН-19. На конечных модулях (и только на них) должны стоять перемычки TERM, все приборы (включая УСП) должны иметь различные сетевые номера на CAN.
2. Правильность настройки УСП в части описания считываемых с ТЭКОН параметров с плавающей запятой, т.е. верный сетевой номер ТЭКОН и номер параметра именно из его очереди задач.
3. Правильность присвоения адресов регистров Modbus через два.
4. Правильность команды чтения от контроллера Modbus сразу нескольких регистров. Посмотрите в РЭ на УСП особенности выполнения им команды чтения 03, отсутствие попыток чтения неописанных регистров. Например, если описаны регистры 2,4,8, то команда "считать ТРИ регистра, начиная с номера 2", выполнена быть не может - регистра 6 нет!
5. Период повторения команд чтения от контроллера - не чаще одного раза в несколько секунд.
6. Посмотрите, как ведет себя красный светодиод "обмен по CAN" на УСП. Если он загорается очень кратковременно, на малые доли секунды, всё хорошо. Если же горит по 1-2 секунды - нет обмена УСП-ТЭКОН, ищите проблемы там, возможно, в УСП задан неверный адрес ТЭКОН или неверный номер параметра.

Если после всех проверок останутся вопросы, для получения помощи можете выслать мне на почту gae@kreit.ru следующие материалы:
- файл настройки УСП;
- очереди задач всех ТЭКОНОв и значения настроечных параметров;
- распечатку лога обмена контроллера Modbus с УСП.

Последний раз редактировалось gae; 17.07.2014 в 09:27.
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.16
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05131 секунды с 10 запросами