Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.11.2015, 21:07   #1
Тимофей
Новичок
 
Аватар для Тимофей
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 6
По умолчанию Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б

Здравствуйте!
В квартире установлен ТЕКОН-19Б для учёта потребления воды, теплоты (теплосчётчик) и электричества. Пытаюсь разобраться с принципом работы датчиков, так как уже несколько раз система выходила из под контроля, а вызов специалиста проблематичен.
От застройщика в качестве прибора учёта э/э был установлен счётчик Энергомера СЕ101 (однотарифный), его импульсный выход был подключен к импульсному входу ТЕКОН-19Б. Но электросчётчик вышел из строя и я купил новый двухтарифный счётчик Энергомера СЕ 102М, у которого тоже есть импульсный выход (в инструкциях эксплуатации выше названных счётчиков относительно импульсного выхода написано всё одно и тоже, при этом съём импульсов предполагает подачу на импульсный выход напряжения +24В через токоограничивающий резистор, в итоге на выходе имеются прямоугольные импульсы с амплитудой питающего напряжения. однако , ТЕКОН-19Б был подключён просто к импульсному выходу счётчика без всяких доп. источников питания и всё работало!). Подключили мы с сотрудником одной фирмы, занимающейся ТЕКОНами импульсный выход нового счётчика э/э к ТЕКОНу и вот не работает!!
Много букв написал, собственно в чём вопрос: какого вида импульсы учитывает (считает) ТЕКОН на своём импульсном входе? Вот у счётчиков воды там геркон в цепи, т.е. ТЕКОН по факту считает импульсы замыкания-размыкания контактов, т.е. сам ТЕКОН подаёт ток в цепь и считает импульсы (верно?). А как в случае с импульсными выходами электросчётчика? Судя по инструкции там у электросчётчика транзистор с открытым коллектором на выходе, правильно ли я понимаю, что можно просто без всяких доп. источников питания подключить вход ТЕКОНа к выходу электросчётчика и должно работать (работало ведь!)?
Какого рода (вида если угодно) импульс нужен для учёта ТЕКОНом?
Тимофей вне форума  
Старый 05.11.2015, 10:50   #2
Aleksandr
Администратор
 
Аватар для Aleksandr
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б

Здравствуйте, Тимофей!
Цитата:
что можно просто без всяких доп. источников питания подключить вход ТЭКОНа к выходу электросчётчика и должно работать (работало ведь!)?
Именно так, должно работать. Мы лично проводили такого рода тест на счетчиках СЕ301, основным отличием между счетчиками является кол-во. фаз.
__________________
Швецов Александр - <avs[at]kreit.ru>
ООО "КРЕЙТ"
Aleksandr вне форума  
Старый 05.11.2015, 15:55   #3
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б

полярность менять не пробовали?

Добавлено через 4 минуты

и еще, что значит "не работает" ? импульс с э/счетчика приходит не мгновенно сразу после после подключения, а лишь когда через него "прошло" определенно кол-во э/энергии, равное весу импульса.
Василий вне форума  
Старый 06.11.2015, 09:27   #4
Тимофей
Новичок
 
Аватар для Тимофей
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б

Да, всё разобрался. Проблема была в том,что производитель счётчика перепутал полярность на корпусе электросчётчика.
Василий, да, безусловно импульс формируется не сразу, я контролировал по миганию светодиода на счётчике.
Aleksandr, за неверное написание ТЭКОН извините, даже неудобно как-то стало, это я понаписал от слова "тепло".

ЗЫ: Как оказалось, на счётчиках воды схема не "сухой контакт", а похоже тоже открытый коллектор, так что там тоже полярность важна.

Ещё такой вопрос: для "прибавления" показаний ТЭКОНа (с целью устранить рассогласование с показаниями счётчиков, образовавшиеся в период неработы ТЭКОН), я взял кусочек провода и замкнул 4-5 раз импульсный вход ТЭКОНа, предназначенный для подключения счётчика воды, в результате показания увеличились не на несколько сотых кубометра, а на 1 кубометр. Почему так получилось? Имеет значение частота и длительность приложенных импульсов?
Тимофей вне форума  
Старый 06.11.2015, 09:49   #5
Aleksandr
Администратор
 
Аватар для Aleksandr
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б

Здравствуйте, Тимофей!

В ТЭКОН реализован «антидребезг», ограничивающий частоту равную 100 Гц. Сомневаюсь, что замыкая проводком, Вы сумеете сформировать одиночные импульсы.

Цитата:
Aleksandr, за неверное написание ТЭКОН извините, даже неудобно как-то стало, это я понаписал от слова "тепло".
Пустяки
__________________
Швецов Александр - <avs[at]kreit.ru>
ООО "КРЕЙТ"
Aleksandr вне форума  
Старый 06.11.2015, 22:09   #6
Тимофей
Новичок
 
Аватар для Тимофей
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б

Цитата:
Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Тимофей!
В ТЭКОН реализован «антидребезг», ограничивающий частоту равную 100 Гц. Сомневаюсь, что замыкая проводком, Вы сумеете сформировать одиночные импульсы.
Тем не менее почему-то показания перескочили вперёд на 1 кубометр, хотя я замкунул контакты максимум 5 раз.
Тимофей вне форума  
Старый 09.11.2015, 08:56   #7
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б

на 1м3 увеличился интегральный расход ? а чему равен вес импульса в/счетчика?
Василий вне форума  
Старый 09.11.2015, 23:50   #8
Тимофей
Новичок
 
Аватар для Тимофей
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б

Да, интеграл по ХВС "перепрыгнул" на 1 куб вперёд.
Вес импульса счётчика порядка 10л/имп., точнее сказать не могу, надо смотреть на объекте.
Тимофей вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Импульсный выход 12В. Edward Датчики, первичные преобразователи 8 26.05.2008 09:37
МИР-61 мало термрметров 5it Разное 6 21.12.2006 19:48
Поделитесь опытом эксплуатации МЕТРАН-335/336 с ТЭКОН-17 wild Датчики, первичные преобразователи 5 10.10.2006 16:19


Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07847 секунды с 11 запросами