Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Разное

Разное Другие вопросы

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.02.2009, 12:11   #1
dima
Новичок
 
Аватар для dima
 
Сообщений: 5
проверено Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС

Здравствуйте.
Мы покупали у фирмы "Крейт" адаптер RS232- ИРПС. Пробовали его подключать для связи нашего оборудования (УВК СМ_1810) с персональным компьютером. В результате передача данных с УВК СМ_1810 (ИРПС) на ПК (RS232) осуществлялась нормально, а обратной же передачи (с RS232 на ИРПС) не происходило, то есть с COM-порта сигнал выходил, а на выходе адаптера (со стороны ИРПС) его не было. Подскажите, пожалуйста, в чём причина?
Примечание:
Со стороны ИРПС - 4-х проводная схема включения (два провода - на приём, два - на передачу). Со стороны RS232 разъём распаян согласно паспорта на адаптер RS232-ИРПС.
dima вне форума  
Старый 06.02.2009, 15:47   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС

Добрый день.
Скорее всего обратной передачи не
происходит из-за отсутствия пинтания
в линии передатчика ПК.
Я не могу сказать как построены
выходные схемы 1810.
В зависимости от реализации конкретной
схемы каскада ИРПС, схемы подключения
линий и генераторов тока могут отличаться.
Для однозначности проверьте значения
токов в разрыве обоих петлель. Если в
передатчике значение тока рано нулю,
очевидно, что либо надо подать питания
от входа 1810, либо запитать от внешнего
источника через встроенный
в адаптер генератор тока.
(схема будет отличаться !!!)
Konst вне форума  
Старый 09.02.2009, 10:04   #3
dima
Новичок
 
Аватар для dima
 
Сообщений: 5
По умолчанию Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС

Konst, Подскажите, пожалуйста, каким образом нужно запитать линию передачи от внешнего источника питания через встроенный в адаптер генератор тока? То есть, конкретно, на какие контакты разъёма ИРПС адаптера надо подключаться? Какие напряжения источника питания можно использовать?
dima вне форума  
Старый 10.02.2009, 09:09   #4
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС

Добрый день.
Один из вариантов подключения следующий:
+ источника питания на 15 DB25
выход ГТ (+ линии ИРПС) 17 или 18 DB25
( два встроенных ГТ)
вход ТХ- (- линии ИРПС) 11 DB25
выход ТХ+ 9 DB25 (надо установить перемычку
на 12 DB 25)
- источника питания 13 DB25

Напряжение источника питания 5 - 24 В.
Но не менее суммы падений напряжения на
всех участках петли. т.е. приемнике, передатчике,
линии и ГТ. (возможно что 5В будет маловато -
надо пробовать, но чем меньше тем лучше
с точки зрения рассеяния тепла на элементах ГТ).

Но все-таки прверьте схему выхода ИРПС Вашего
контроллера. Может ничего делать и не надо если
имеется возможность конфигурирования выходных схем.
Konst вне форума  
Старый 10.02.2009, 12:28   #5
dima
Новичок
 
Аватар для dima
 
Сообщений: 5
По умолчанию Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС

Konst, Здравствуйте. Предложенный Вами вариант подключения почему-то не работает. Вернее ситуация остаётся прежней: с УВК СМ_1810 передача данных на ПК осуществляется нормально, обратно же - нет передачи. Может ещё есть какие варианты?
Схема выхода ИРПС нашего контроллера СМ_1810 имеет следующий вид: 2 провода (Rx-,Rx+)- на приёмник, и 2 провода (Тх-, Тх+) - с передатчика. Других выводов, в нашей конфигурации, нет.
dima вне форума  
Старый 11.02.2009, 10:03   #6
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС

Добрый день.
1.Проверьте наличие тока в петле
передатчика ПК, он должен соответствовать 20 мА.
2.Проверьте полярность подключения.

Насчет выходов СМ.
Все-таки убедитесь в том что вход приемника
СМ действительно пассивный, т.е. при отключенных
внешних схемах проверьте сначала напряжение,
и в случе что оно есть ток на этих контактах.
Konst вне форума  
Старый 11.02.2009, 11:15   #7
dima
Новичок
 
Аватар для dima
 
Сообщений: 5
По умолчанию Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС

Konst, Здравствуйте.
1.Ток в петле передатчика ПК отсутствует.
2.Полярность подключения проверена.
3.Вход приемника СМ_1810 - пассивный.
dima вне форума  
Старый 12.02.2009, 10:21   #8
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС

Добрый день.
Проверьте ток в петле передатчика не
в "разрыве", а прямо на закоротку.
если ток отсутствует проблема в адаптере.
Тогда проверьте ток между контактами
17 (или 18 в зависимости от используемого ГТ)
и 12 (или 13) разьема DB25.
Если ток присутствует - вышел из
строя выходной каскад передатчика ИРПС.
Если ток отсутствует не работает ГТ.
Можно попробовать использовать ГТ2.
Konst вне форума  
Старый 12.02.2009, 12:56   #9
dima
Новичок
 
Аватар для dima
 
Сообщений: 5
По умолчанию Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС

Konst, Ток между контактами 17 и 12 разьема DB25 присутствует, то есть генератор работает. Между конактами 9 и 11 тока нет, значит получается выход передатчика ИРПС адаптера не исправен. Тогда подскажите, пожалуйста, с кем мне связатся, чтобы договориться о замене 2-х адаптеров (оба ведут себя аналогично) по гарантии.
dima вне форума  
Старый 12.02.2009, 14:08   #10
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС

Странно что оба ведут себя аналогично.
Два не могли выйти из строя если толко
что-то не было грубо нарушено в подключении.

Ещё раз повторюсь.
Если ГТ исправен, проверьте ток на закоротку линии.
Для этого 1810 не нужен.
Ток при подключенном к СОМ порту адаптере и
включенном ПК должен быть.

З.Ы. Сегодня для надежности проверили данную
схему в лаборатории - все работает.

Ещё вопрос. Выше Вы говорили что с СОМ порта
сигнал уходит. А каким образом подключен адаптер
к порту ? Сейчас на всех ПК порт 9 контактов.
Если используется промежуточный кабель, то
проверьте пожалуйста целостность.

По вопросам ремонта звоните 216-51-13.
Контактное лицо Чербунина Оксана Сергеевна.
Konst вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос Получение обновления ИСКРы Иван Программное Обеспечение 2 01.09.2017 14:59
Подключение слава Контроллеры ТЭКОН 7 27.07.2016 08:08
Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232 BuldakovIV Настройка 4 18.09.2013 13:04
Подключение Взлет ЭРСВ tim Датчики, первичные преобразователи 3 19.07.2013 16:45
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. sugresmax Настройка 52 26.07.2011 14:02


Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 Finalka
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08405 секунды с 11 запросами