Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

To NRGetik.

Добрый день.
При установленном джампере и перевключении питания
вступают в силу установки 192.168.0.1 и порт CAF8h
для обмена по LAN.
Режим Работа/Останов важен только в случае
запрограммированной очереди задач, например
сбор и передача аварийных сообщений. Если очереди
задач нет, адаптер работает одинаково в любом из
этих режимов. Однако для чтения "действительных"
параметров (сетевых реквизитов) необходимо установить
переключатели в "OFF", иначе работают установки по
умолчанию. Т.е. для вступления в силу запрограммированных
параметров необходимо перевести переключатели в
положение "OFF" и перевключить питание.
В программе Config повидимому ошибка с номером порта по
умолчанию CAF0h. Проверим. На данный момент для корректной
работы надо отключить умолчания в программе Config и вручную
установить 192.168.0.1. и CAF8h.

В штатном режиме обмена, с RS-232 ассоциируется порт
указанный в настройках адаптера.(по умолчанию CAF0h -
заводская установка).
Konst вне форума  
Старый 12.12.2011, 10:25   #72
Pablo
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Pablo
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 26
По умолчанию Ethernet AE-67

Это тема 2005 года. Начните, пожалуйста, новую тему.
Pablo вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05006 секунды с 10 запросами