По умолчанию Тэкон-17 в составе Метран-400

Здравствуйте!
Проблема в следующем:
есть метран-400 в составе: Тэкон-17 и Метран-300ПР с числоимпульсным выходом. Не могу добиться от Тэкона чтобы он регистрировал отсутствие расхода, т.е. подставлял в архивы "0". Граничные условия такие: при расходе меньше минимального но больше нуля в архив должно подставляться минималное значение; при нулевом расходе (на нашем предприятии расход отсутствует каждую ночь) в архиве должен быть ноль; также должен фиксироваться обрыв датчика и в этом случае в архив должно подставляться минимальное значение.
Если возможно, прошу дать подробный ответ в любом случае: если возможно то каким образом настроить тэкон, если невозможно, то почему.
С уважением,
Vgleo вне форума  
Старый 08.02.2006, 09:37   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Тэкон-17 в составе Метран-400

Vgleo, Ваша проблема решается очень просто согласно указаниям, которые есть в РЭ на ТЭКОН.
1. Чтобы контролировался обрыв числоимпульсного датчика (а им у нас считается полное отсутствие импульсов в течение астрономического часа), а в качестве накопленного значения за этот час подставлялась константа "Замена при обрыве", необходимо последнюю цифру основного описателя датчика задать любую, отличную от нуля, в пределах от 1 до 7 (величина безразлична). Константу датчика "замена при обрыве" задать требуемую Вам - надо нуль, так и задайте нулевую.
2. Чтобы алгоритм контроля датчика мог различить две ситуации - полное отсутствие импульсов за час (это обрыв) или их малое количество (выход за минимум), следует константу датчика "минимальное значение" задать требемую по Вашим условиям контроля, но обязательно отличную от нуля (например, 0.01 м3 или что у Вас требуется). Константу "Замена при выходе за минимум" задайте какая Вам требуется по смыслу. Обычно задают ее равной константе "минимальное значение", т.е. производят простое ограничение снизу, но в принципе это необязательно.
С уважением, Грицкевич А.Е. gae@kreit.ru
gae вне форума  
Старый 08.02.2006, 13:11   #3
Vgleo
Новичок
 
Аватар для Vgleo
 
Сообщений: 5
По умолчанию Тэкон-17 в составе Метран-400

gae, спасибо за ответ!
вопрос в следующем:
есть ли возможность однозначно разделить ситуации "датчик не оборван, но нет расхода в течении нескольких часов" (в этом случае в архиве должен быть ноль) и "датчик оборван, т.е. нет связи с ним" (в этом случае в архиве должна быть константа, отличная от нуля). Но при этом в случае малого расхода (меньше минимума, но больше нуля) в архиве также должна быть константа, например равная мин. значению?

С уважением, Вадим.
vgleo@rambler.ru
Vgleo вне форума  
Старый 08.02.2006, 16:53   #4
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Тэкон-17 в составе Метран-400

Vgleo, Аппаратура ТЭКОН при отсутствии имульсов не позволяет определить причину этого - обрыв линии (аппаратно не контролируется) или реальное отсутствие расхода. Однако при необходимости, посмотрите п. 6.2.1.3 РЭ. Если Вы твердо знаете, что в какой-то период расхода не будет, а установка в принципе обслуживаемая, т.е. там есть люди, поставьте где-то тумблер, сигнал от которого заведите на ТЭКОН, на отдельный вход, описанный в разрядах CD дополнительного описателя датчика. Константу замены при обрыве сделайте ненулевую. Дальше будет так:
- тублер выключен, расхода нет в течение часа - сработает контроль по обрыву, запишется константа замены при обрыве.
- тумблер включен - датчик не работает, за час в нем ничего не накопится, в конце будет нуль.
Ну, тумблером надо управлять вручную, накрыть его каким-нибудь колпаком с пломбой, если расход считается коммерческий.
Аналогичный механизм есть при настройке трубопроводов, почитайте о нем в РЭ.
Других способов решить Вашу проблему на уровне ТЭКОН нет.
gae вне форума  
Старый 08.02.2006, 17:36   #5
Vgleo
Новичок
 
Аватар для Vgleo
 
Сообщений: 5
По умолчанию Тэкон-17 в составе Метран-400

gae, большое спасибо за консультацию.
еще несколько вопросов.
1. при использовании тумблера, отключающего датчик, информация об этом в тэконе фиксируется или нет? т.е. можно ли проверить в какой момент времени датчик был отключен, а затем включен?
2. отключение датчика обязательно должно задаваться вместе с отключением трубопровода или это независимые функции?
3. существует ли возможность снятия на ноутбук архива событий?
Vgleo вне форума  
Старый 09.02.2006, 09:26   #6
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Тэкон-17 в составе Метран-400

Vgleo,
1. Если это так надо, введите этот сигнал в пользовательский архив событий. О способе ввода читайте РЭ. Но анализировать потом появление и исчезновение сигнала будете вручную, просматривая архив событий на дисплее ТЭКОН и выписывая из него время и даты этих моментов на бумажку. Никаких программныъ средств для анализа и связывания архивов событий с прочими архивами нет.
2. Сигналы на ваше усмотрение - хотите от одного источника, хотите от разных.
3. Скачать-то архив событий вы сможете, но расшифровка его не написана, см ответ на вопрос 1.
gae вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.12665 секунды с 12 запросами