Если это так интересно, почитайте еще раз и РЭ, и документ "Алгоритмы ТЭКОН-19", разделы, посвященные интегрированию (оба есть на нашем сайте). Если после этого еще будут вопросы, тогда, пожалуйста, задавайте. Только отвечать будут другие люди, я ухожу в отпуск. А если коротко, то интегрирование простейшее: мгновенное значение на цикле умножается на длительность цикла и прибавляется к предыдущему значению. Длительность цикла всегда выравнена на целое число секунд. Если учесть, что мгновенное значение расхода само вычисляется с заметной погрешностью, датчики тоже имеют погрешность, то учет мизерной погрешности времени при интегрировании - это элементарная ловля блох. Когда используется числоимпульсный датчик, время из формулы интегрирования вообще выпадает, идет просто накопление импульсов с весом и учетом температуры и давления. Все метрологические аттестации мы прошли неоднократно, так что никаких особых дефектов не найдете, не тратьте зря время.