проверено Нестабильная работа OPC-сервера ТЭКОН

Здравствуйте.
Наблюдается нестабильная работа OPC-сервера.
В самом OPC-сервере данные есть. При заполнении большим количеством параметров(более 50-ти), начинается нестабильная передача в клиенты. 1.Пропадают в клиенте выборочно параметры. 2. При попытке добавить новые узлы с параметрами в клиенте перестает отображаться список тэгов, или частично или полностью. Использовали разные клиенты, чтобы отмести вариант проблемы клиента.
Мы используем в качестве клиента MasterScada. Версия OPC-сервера 3.2
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Minnilay вне форума  
Старый 13.05.2019, 14:06   #2
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Нестабильная работа OPC-сервера ТЭКОН

Добрый день!
А лог OPC сервера что пишет? Есть ошибки? Если есть возможность скиньте лог OPC сервера мне на почту tda@kreit.ru
Дмитрий вне форума  
Старый 13.05.2019, 16:01   #3
Minnilay
Новичок
 
Аватар для Minnilay
 
Адрес: Каменск-Уральский
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Нестабильная работа OPC-сервера ТЭКОН

Отправил на почту messages и frames. На текущий момент не передается только один параметр. Завтра при необходимости попробую добавить ещё параметры, чтоб добиться пустого списка тэгов в клиенте.
Minnilay вне форума  
Старый 17.06.2019, 10:16   #4
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Нестабильная работа OPC-сервера ТЭКОН

После рассмотрения полученных данных, ошибка была найдена в описании тэга в клиенте MasterSCADA. Тэг был скопирован с другого. После описания тэга в ручную он стал читаться.
Дмитрий вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нет ответа от контроллера ТЭКОН 19 в сервере опроса Ethernet kurenkov88 Программное Обеспечение 5 11.01.2019 14:23
Вопрос Контрольная сумма anselm Интерфейсы, построение сетей 3 12.11.2013 11:56
Электрическая принципиальная схема ТЭКОН 17 vita20 Документация 3 25.01.2010 15:25
какова относительная погрешность отсчета времени в ТЭКОНе? Dmitriy Контроллеры ТЭКОН 4 18.07.2008 13:54
Отрицательная квитанция 5ova Программное Обеспечение 4 27.12.2007 17:01


Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06125 секунды с 11 запросами