При такой замене датчика давления необходимо обязательно перенастроить его описание в ТЭКОН-17 (см. инструкцию по настройке на нашем сайте):
- в основном описателе датчика изменить вид измеряемого давления (было абсолютное, должно стать избыточное);
- в параметре "Константа 1" изменить шкалу датчика, т.е. номинальное давление по паспорту датчика, соответствующее максимальному току;
- проверить установленные значения технологических границ давления min, max и при необходимости откорректировать их.
Перенастройку можно выполнить как вручную через лицевую панель прибора, так и программой Диалог-17 с нашего сайта. Естественно, если прибор под паролем, его надо в любом случае знать и ввести.