Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.12.2012, 13:21   #1
PSV
Гость
 
Аватар для PSV
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Настройка ModBus RTU в УСП78 исп 03

Добрый день, мне необходима информация о заводских настройках порта RS485 (УСП 78 исп 03 ) для работы по протоколу MODBUS RTU (скорость, четность ,стоп бит, бит данных, предустановка RTS, удержание RTS) чтобы организовать опрос сторонним контролером с протоколом MODBUS RTU, в руководстве пользователя я узнал что изменить настройки MODBUS RTU и порта невозможно в УСП 78 исп 03, так же соответственно понадобится карта параметров адресов УСП 78 исп 03. Сам УСП 78 должен в нашем случае опрашивать ТЭКОН 19, и параметры необходимы именно "ТЭкона"

Последний раз редактировалось PSV; 26.12.2012 в 13:26.
 
Старый 26.12.2012, 15:00   #2
KREIT Bot
 
Аватар для KREIT Bot
 
Адрес: localhost
Сообщений: 0
По умолчанию Сообщение о модерации

Эта тема была перенесена из раздела Программное Обеспечение.

Перенес: Aleksandr
KREIT Bot на форуме  
Старый 26.12.2012, 15:28   #3
Pablo
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Pablo
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 26
По умолчанию Re: Настройка ModBus RTU в УСП78 исп 03

1. См. п. 2.2.3 Руководства по эксплуатации, "ПРИМЕЧАНИЕ: начиная с версии программного обеспечения 06, возможна настройка варианта Modbus через интерфейс RS-232" (в Вашем случае RS-485). В предыдущих версиях настройка возможна только через интерфейс Can-Bus посредством адаптера USB. Для настройки в комплекте поставляется специальная "Программа настройки УСП".

2. "...карта параметров адресов УСП 78..." так же составляется пользователем (т.е. Вами) с помощью той-же программы (см. п. 2.2.3 Руководства по эксплуатации). С завода УСП-78 поставляется "пустым", т.е. никакой карты адресов в нем нет,

3. Настройка канала MODBUS при выпуске с завода произвольная, т.к. УСП-78 универсальное програмируемое устройство, предназначенное для подключения не только к магистрали MODBUS RTU. Все настройки и выбор режима выполняются пользователем с помощью той-же программы настройки.
Pablo вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТЭКОН-19 -> Modbus RTU Интерфейсы, построение сетей 1 24.01.2012 14:35
Тэкон-17 и Modbus RTU Tanik Интерфейсы, построение сетей 3 06.02.2006 13:39


Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05797 секунды с 11 запросами