Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.08.2016, 15:10   #1
alexx7511
Новичок
 
Аватар для alexx7511
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 14
проверено Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

1)Назрела необходимость замены Т-17. Подбираю конфигурацию Т-19.
Надо 11 трубопроводов, 24 токовых, 3 частотных датчика.
Т.е. 3 шт. Т19-06, 6 шт. Т19-11, получается 160 т.р.
Какая-то неадекватная сумма по сравнению с Т-17 (помню покупали по 25 т.р).
2)На сайте нуказано Т19-06 обсчет 2-х труб, в прайсе 4-х.
Сколько на самом деле?
alexx7511 вне форума  
Старый 29.08.2016, 23:02   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Да, Т-17 обладал большим количеством аналоговых входов. Но хорошо ли это, востребованно ли? Описывая все трубопроводы в одном контроллере, выигрываете в компоновке, но проигрываете в надёжности всей системы в целом, и усложняете программирование контроллера. При переходе на Т-19 придерживайтесь правила: один узел учета- один контроллер. Т.е. УУтепла резонно реализовать на одном контроллере Т-19.05.
Р.с. У вас чрезмерное количество токовых датчиков. "Уйдите" от токовых термометров на 4х- проводные.
Василий вне форума  
Старый 30.08.2016, 07:30   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Цитата:
Сообщение от alexx7511 Посмотреть сообщение
1)Назрела необходимость замены Т-17. Подбираю конфигурацию Т-19.
Надо 11 трубопроводов, 24 токовых, 3 частотных датчика.
Т.е. 3 шт. Т19-06, 6 шт. Т19-11, получается 160 т.р.
Какая-то неадекватная сумма по сравнению с Т-17 (помню покупали по 25 т.р).
2)На сайте нуказано Т19-06 обсчет 2-х труб, в прайсе 4-х.
Сколько на самом деле?
Здравствуйте.
1) ТЭКОН –19 является свободно программируемым, многофункциональным прибором. С целью облегчения эксплуатации и унификации приборного парка, мы рекомендуем разделять вычислители по выполняемым функциям с учетом действующей нормативной базы.
Совмещение несколько энергоносителей в одном контроллере, является технологически, юридически не верным.
2) На нашем сайте, Вы можете найти библиотеку готовых решений (набор примеров реализации учета энергоресурсов). Там для системы учета тепла (2трубы отопления +1труба гвс+1труба цирк) - реализована схема на базе ТЭКОН-19 исп-06М.
Данная схема составлена в соответствии с нормативной базой (Правилами коммерческого учета тепловой энергии от 2013года)
operation вне форума  
Старый 30.08.2016, 09:13   #4
alexx7511
Новичок
 
Аватар для alexx7511
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 14
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

По существу никто не ответил, на вопрос о стоимости тем более.
На Т-17 за несколько лет была реализована внутризаводская (некоммерческая) система учета,
в основном перегретый пар и вода. Когда лет 12 назад выбирался тип прибора, Т-17 оказался наиболее оптимальным (у нас много трубопроводов в одной точке). Сейчас мы по существу оказались у разбитого корыта - приборы выходят из строя, ремонтируем по мере возможности - но это не бесконечно. Мне вот интересно - снимая Т-17 вы о своих клиентах подумали?
Сколько тысяч продано и что будет дальше? У нас семь Т-17, чтобы все заменить нужен почти 1 млн.
Что касается токовых сигналов - было сделано в целях унификации, удобства монтажа и т.д.
В ощем ответов на свои вопросы я не получил.

Добавлено через 1 минуту

И сколько труб может обсчитывать Т19-06 - 2 или 4 - то же не ответили.
alexx7511 вне форума  
Старый 30.08.2016, 10:04   #5
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Каков вопрос, таков и ответ. Ваши претензии в адрес производителя абсолютно необоснованы. О каком миллионе речь?? "Разбейте" узлы, грамотно просчитайте компоновку. Дело двух- трёх дней!
Сколько тр/проводов можно описать в Т-19.06 зависит от энергоносители, существующей технологической схемы и параметром вых.сигналов датчиков.
Р.с. Неужели у вас и все расходомеры имеют исключительно аналоговый токовый сигнал?? Отсюда и такая избыточная необходимость в токовых входах.
Василий вне форума  
Старый 30.08.2016, 10:21   #6
alexx7511
Новичок
 
Аватар для alexx7511
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 14
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Расход - датчики перепада давления 4-20мА.
Уже все "разбили и просчитали". Выше дан пример конфигурации ОДНОГО прибора, а не всей системы.

Добавлено через 9 минут

От "грамотной компоновки" что произойдет? Трубы или датчики куда-то испарятся?
alexx7511 вне форума  
Старый 30.08.2016, 11:29   #7
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Начните с простого- с пара)
Для одного тр/провода пара примените один Т-19.02
Для теплоносителя- (два тр/пр, прямая, обратная- 6 входных токовых сигналов) связку приборов Т-19.02 + Т19.11
Частотных входов в обоих случаях будет предостаточно.

Добавлено через 10 минут

Настиваю именно на такой компоновке- один узел учета- ОДИН контроллер! Это позволит вам использовать стандартные очереди задач от разработчика.
Василий вне форума  
Старый 30.08.2016, 11:52   #8
alexx7511
Новичок
 
Аватар для alexx7511
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 14
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Хорошо. 11 трубопроводов - это (в нашем случае, обратных труб как таковых нет) - это 11 штук
Т19.02. 15*11 = 165 т.р. Где выгода? у нас столько места в шкафу нет. Очередь задач нас абсолютно не пугает. Повторюсь - сняв Т-17 с производства, какого-либо аналога не предоставили.
alexx7511 вне форума  
Старый 30.08.2016, 12:08   #9
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Цитата:
Сообщение от alexx7511 Посмотреть сообщение
По существу никто не ответил, на вопрос о стоимости тем более.
На Т-17 за несколько лет была реализована внутризаводская (некоммерческая) система учета,
в основном перегретый пар и вода. Когда лет 12 назад выбирался тип прибора, Т-17 оказался наиболее оптимальным (у нас много трубопроводов в одной точке). Сейчас мы по существу оказались у разбитого корыта - приборы выходят из строя, ремонтируем по мере возможности - но это не бесконечно. Мне вот интересно - снимая Т-17 вы о своих клиентах подумали?
Сколько тысяч продано и что будет дальше? У нас семь Т-17, чтобы все заменить нужен почти 1 млн.
Что касается токовых сигналов - было сделано в целях унификации, удобства монтажа и т.д.
В ощем ответов на свои вопросы я не получил.
Добавлено через 1 минуту
И сколько труб может обсчитывать Т19-06 - 2 или 4 - то же не ответили.
Поскольку речь идет не об единичном узле учета, направьте нам Вашу текущую схему (с указанием метода измерения, используемых первичных преобразователей, типов подключения и используемого канала связи). На адрес operation@kreit.ru. На основании полученных данных мы подготовим для Вас коммерческое предложение.
operation вне форума  
Старый 30.08.2016, 12:54   #10
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Цитата:
Сообщение от alexx7511 Посмотреть сообщение
Т19.02. 15*11 = 165 т.р. Где выгода? у нас столько места в шкафу нет. Очередь задач нас абсолютно не пугает. Повторюсь - сняв Т-17 с производства, какого-либо аналога не предоставили.
- Места нет в шкафу?))
О, да, это веская причина для того чтобы производитель оставил в линейке именно Т-17. Неужели вы настолько негибки в принятии новых решений?
Василий вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Протокол обмена по CAN-BUS - описание? basargin Документация 7 09.06.2011 13:22
нет обмена с текон 17 timofejB Контроллеры ТЭКОН 1 17.04.2009 14:29
Замена БИОС ТЭКОН-10 JIM Разное 6 05.03.2008 12:17


Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.13
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08573 секунды с 11 запросами