Добрый день, думается, что нужно смотреть соответствие настройки порта RS-232 ТЭКОН-19 и Вашего контроллера.
Для ТЭКОН-19 заводская настройка (если сами не поменяли) - это: 9600, 8N1 (8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит).
Если в ПЛК есть такие настройки, как управление потоком, отключить.
Проверьте длину кабеля RS-232. Если используете кабель RS-232 из комплекта ТЭКОН-19, то обычно он идет 1,8 м. Но может быть Вы используете какие-то удлинители. Длина существенна особенно на больших скоростях.