Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 11.10.2021, 09:08   #1
Rajab
Новичок
 
Аватар для Rajab
 
Адрес: Нора
Сообщений: 13
проверено К-105 - Проблема с видимостью теконов

Добрый день, уважаемые Коллеги.
Возникла еще одна проблема, в которой хотелось бы разобраться.
На предприятиях стоят контроллеры GSM К-105, к которым подключены ТЕКОНы 19 серии.
При "прямом подключении" посредством ноутбука к К-105 через преобразователь RS-485 - USB-A, не могу найти ни контроллер, ни теконы. Если перевести переключатели в режим "настройка", то видит "только" к-105, так как контроллер доступен на чтение и запись.
По настройкам высталены:
Вид соединения: RS-485
Назначение порта: COM3 (определился при подключении преобразователя в диспетчере устройств)
Способ подключения: сеть через адапатер FT1.2 - CAN-BUS
Запросы и время ожидания: 1-2с
Если обратиться удаленно, то все работает отлично, ttp20 находит и контроллер, и теконы. (При удаленном подключении выбираю параметр "Контроллер К-105", заполняю поля IP-адрес и порт, далее по шаблону). Хотелось бы узнать причину, почему не могу подключиться на месте напрямую.
Rajab вне форума  
Старый 12.10.2021, 12:32   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов

Здравствуйте.
Обращаем Ваше внимания, что для настройки контроллер К-105 существует соответствующее ПО "Настройка К-105", см. руководство по эксплуатации на контроллер К-105 п.2.4. Также в руководстве указано, что подключение персонального компьютера (ПК) к контроллеру К-105 выполняется по интерфейсам CanBus или RS232.
Такой функционал как подключение "через адаптер ft1.2 - CanBus" не предусмотрен, так как К-105 не является адаптером. К-105 - это контроллер GSM/GPRS - (модем). Предназначен для выполнения подключения к приборам серии ТЭКОН-20 и дальнейшей передачи данных по каналу GSM/GPRS.
Для выполнения подключения к приборам серии ТЭКОН-20 при помощи ПО Телепорт ТТР20 и выборе подключения "через адаптера ft.1.2 - CanBus" , существует ряд соответствующих преобразователей: АИ-200, АИ-80, А-98.
operation вне форума  
Старый 13.10.2021, 10:42   #3
Rajab
Новичок
 
Аватар для Rajab
 
Адрес: Нора
Сообщений: 13
По умолчанию Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Обращаем Ваше внимания, что для настройки контроллер К-105 существует соответствующее ПО "Настройка К-105", см. руководство по эксплуатации на контроллер К-105 п.2.4. Также в руководстве указано, что подключение персонального компьютера (ПК) к контроллеру К-105 выполняется по интерфейсам CanBus или RS232.
Такой функционал как подключение "через адаптер ft1.2 - CanBus" не предусмотрен, так как К-105 не является адаптером. К-105 - это контроллер GSM/GPRS - (модем). Предназначен для выполнения подключения к приборам серии ТЭКОН-20 и дальнейшей передачи данных по каналу GSM/GPRS.
Для выполнения подключения к приборам серии ТЭКОН-20 при помощи ПО Телепорт ТТР20 и выборе подключения "через адаптера ft.1.2 - CanBus" , существует ряд соответствующих преобразователей: АИ-200, АИ-80, А-98.
В таком случае, расскажите пожалуйста, каким образом я могу напрямую подключиться к К-105 через интерфейс RS-232? Не могли бы описать порядок действий?

В документации необходимой информации не нашел.
Rajab вне форума  
Старый 13.10.2021, 15:06   #4
Налсур
Новичок
 
Аватар для Налсур
 
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 3
По умолчанию Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов

Через адаптер АИ-200 например можно. Прямое подключение не предусмотрено.
Налсур вне форума  
Старый 13.10.2021, 16:14   #5
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов

Цитата:
Сообщение от Rajab Посмотреть сообщение
В таком случае, расскажите пожалуйста, каким образом я могу напрямую подключиться к К-105 через интерфейс RS-232? Не могли бы описать порядок действий?
В документации необходимой информации не нашел.
Как выполнить подключение к контроллеру К-105 по интерфейсу RS232, описано в руководстве по эксплуатации на контроллер GSM/GPRS K-105 (см. стр.18 ). Руководство Вы можете скачать с нашего сайта kreit.ru
Изображения
Тип файла: jpg К-105.jpg (124.4 Кб, 5 просмотров)
operation вне форума  
Старый 18.10.2021, 12:37   #6
Rajab
Новичок
 
Аватар для Rajab
 
Адрес: Нора
Сообщений: 13
По умолчанию Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Как выполнить подключение к контроллеру К-105 по интерфейсу RS232, описано в руководстве по эксплуатации на контроллер GSM/GPRS K-105 (см. стр.18 ). Руководство Вы можете скачать с нашего сайта kreit.ru
Данные шаги в руководстве мною были прочитаны и реализованы, однако, вопрос был в другом. Как подключиться к ТЭКОНу посредством прямого подключения к К-105 через интерфейс RS-232. Дело в том, что К-105 не видит ни себя, ни ТЭКОН, если переключатели стоят в положении OFF, если переключить в положение ON, то находит только К-105, а требуется найти сам ТЭКОН.
Rajab вне форума  
Старый 18.10.2021, 16:27   #7
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов

Как было указано ранее, контроллер К-105 не является адаптером. Подключение к ТЭКОН-19 (для чтение или настройки параметров) через контроллер К-105 выполняется по GSM или GPRS каналу в режиме "Работа" - переключатели переведены в положение "OFF".

Если необходимо выполнить подключение ПК к ТЭКОН-19, для его конфигурации используйте адаптер (например АИ-200).

В режиме "Настройка" - переключатели контроллера К-105 переведены в режим "ON". Подключение выполняется только к контроллеру К-105 для дальнейшие его конфигурации.
operation вне форума  
Старый 21.10.2021, 12:06   #8
Rajab
Новичок
 
Аватар для Rajab
 
Адрес: Нора
Сообщений: 13
По умолчанию Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Как было указано ранее, контроллер К-105 не является адаптером. Подключение к ТЭКОН-19 (для чтение или настройки параметров) через контроллер К-105 выполняется по GSM или GPRS каналу в режиме "Работа" - переключатели переведены в положение "OFF".
Если необходимо выполнить подключение ПК к ТЭКОН-19, для его конфигурации используйте адаптер (например АИ-200).
В режиме "Настройка" - переключатели контроллера К-105 переведены в режим "ON". Подключение выполняется только к контроллеру К-105 для дальнейшие его конфигурации.
Вывод: невозможно найти (и подключиться к) ТЭКОНу при прямом подключении через К-105 по интерфейсу RS-232, ТОЛЬКО посредством GSM/GPRS-канала. Либо использовать адаптер АИ (80 и т.д.) для подключения к ТЭКОНу, для его конфигурации). Я правильно понимаю?
Rajab вне форума  
Старый 22.10.2021, 07:55   #9
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов

Согласно назначение и описания контроллера К-105 GSM/GPRS - у него другой функционал (как было описано ранее).
Для конфигурации (настройки) контроллера ТЭКОН-19 можно использовать АИ-200, А-98, К-104 в том числе и АИ-80, как было указано в сообщениях ранее.
operation вне форума  
Старый 22.10.2021, 11:55   #10
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов

а ещё есть счастливые обладатели вот такого интерфейсного кабеля, с ним тоже можно)
Изображения
Тип файла: jpg Eb3iFeH80BA.jpg (70.6 Кб, 10 просмотров)
Василий вне форума  
Закрытая тема

Метки
связь, текон, к105, контроллер, подключение


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К-105 - Проблема с видимостью контроллера Rajab Контроллеры ТЭКОН 11 04.10.2021 14:34
отсечка самохода kiper Настройка 5 09.10.2018 07:53
Вопрос Права просмотра Стандартного бланка Иван Программное Обеспечение 7 07.03.2017 09:21
Проблема ТЭКОН-19-05М проблема считать архивы с помащью РИ-197 onix Контроллеры ТЭКОН 1 20.06.2013 15:04
Вопрос Снятие показаний с помощью модема. Вячеслав Программное Обеспечение 1 14.02.2013 08:01


Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.13448 секунды с 12 запросами