Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 06.09.2010, 18:26   #1
AndS
Гость
 
Аватар для AndS
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Связь Тэкон-17 с ультразвуковым расходомером SONOFLO SONO 3000

имеется ультразвуковой прибор учета SONOFLO SONO 3000, выход у него приблизительно от 0-8Гц, он имеет частотно-импульсный выход напряжение импульса 24в, длительность-15 Мик, изначально этот он работал на прибор тепло учета ВКТ-5, решили сменить его на Тэкон-17. Проблема в том что при программировании прибора в частотно-импульсный режим, он не подсчитывает учет, в программе Диалог настроил что вес одного импульса 254 единицы, коэфициент.. сколько не бился в частотно-ипульсном режиме, в режиме прибора "Текщее измеренное значение"(расход, накопленный
за текущий цикл работы программы) - стоит 0, хотя в режиме "Измерения" - частота в герцах идет на Тэкон-17 и он ее фиксирует,а накопления нет. Теперь о частоте: Текон-17 фиксирует ее но она стоит как привязанная изменяется дискретно около всего двух значений... на самом ультразвуковом приборе расход ходит в довольно широком диапазоне, изменяются десятые расхода, а к Текона-17 к примеру 0.62500 и 0,44800 и все. В частотном - учет идет, но сам же Тэкон-17 в частотном режиме так же фиксирует частоту которая также меняется в 2 значения всего, как будто оцифровка входов происходит не с частотой 125 Гц а всего лишь 2-3 Гц Сам же учет в частотном режиме происходит грубо в 100 единиц расхода, вся же шкала 0-6000.
Сделали эксперимент - запрограммировали токовый вход, по току все просто отлично, расход показывает точно, показания также гуляют как и в самом SONO 3000, но проблема в том, что нам нужен частотно-импульсный режим... может подскажите что делаю не так?
 
Старый 08.09.2010, 09:38   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Связь Тэкон-17 с ультразвуковым расходомером SONOFLO SONO 3000

1. Если Ваше непонятное сокращение о длительности импульса "15 Мик" означает 15 микросекунд, тогда действительно ТЭКОН ловить столь короткие импульсы не будет, см. РЭ на ТЭКОН. Если же это означает миллисекунды, тогда хорошо.
2. Далее. Частота единицы герц - это для ТЭКОН не частота, она по-нормальному меряться не будет, нужны сотни герц. В терминах РЭ и инструкции по настройке ТЭКОН вход должен быть описан обязательно как числоимпульсный.
3. Можете прислать настройку Вашего ТЭКОН - созданный программой Диалог файл .bfm на мою почту gae@kreit.ru. Посмотрим, что Вы там наваяли; только укажите в письме, кто Вы и что Вы хотите.
4. Последнее - провеьте электрическую схему подключения, чтобы все перемычки соответствовали требуемому РЭ положению.
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05382 секунды с 10 запросами