Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.03.2005, 10:35   #1
YSV
Гость
 
Аватар для YSV
 
Сообщений: n/a
По умолчанию мультиплексор токовой петли

При монтаже ГРС 'Урожай-5' поставщик скомплектовал следующую конфигурацию приборов учета газа:
Три прибора ТЭКОН-17 с базовым интерфейсом ИРПС 20ма подключенных к мультиплексор токовой петли ТЭКОН-10 МТП.
Прошу Вас ответить на следующие вопросы:
1. Возможность подключения программы Диалог-17? (необходим ли дополнительный модуль интерфейса RS-232)?
2. Возможность подключения РИ-17 с интерфейсом RS-232. ( подойдет ли для этой цели адаптер RS-232 - ИРПС 20ма)?
 
Старый 18.03.2005, 11:29   #2
ZAV
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для ZAV
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 18
По умолчанию мультиплексор токовой петли

1. С помощью програмы Диалог-17 можно связатся с Тэкон-17 по ИРПС на прямую через адаптор Т10.00.08 (ИРПС-RS232). Через МТП связь с програмой Диалог-17 организовать нельзя.
2. Новые РИ-17 понимают RS232 и ИРПС, схема подключения по ИРПС можем выслать по электронной почте.
ZAV вне форума  
Старый 18.03.2005, 15:56   #3
YSV
Гость
 
Аватар для YSV
 
Сообщений: n/a
По умолчанию мультиплексор токовой петли

Большое спасибо, за ответ.
Согласно прайс-листа ИВП 'КРЕЙТ' адаптер Т10.00.08 значится как RS232 в ИПРС 20ма, а не наоборот как вы пишите?
У меня регистратор информации РИ Текон 17 Т10.00.50 зав. номер 0290. Старый он или новый? В любом случае буду благодарен за схему соединения РИ-17 с ТЕКОНОМ по токовой петле с подробным описанием.
С уважением, YSV.
 
Старый 21.03.2005, 13:58   #4
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию мультиплексор токовой петли

<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Большое спасибо, за ответ.
Согласно прайс-листа ИВП 'КРЕЙТ' адаптер Т10.00.08 значится как RS232 в ИПРС 20ма, а не наоборот как вы пишите?
У меня регистратор информации РИ Текон 17 Т10.00.50 зав. номер 0290. Старый он или новый? В любом случае буду благодарен за схему соединения РИ-17 с ТЕКОНОМ по токовой петле с подробным описанием.
С уважением, YSV.
<hr size="1" noshade></blockquote>1. RS232 &lt;-&gt; ИРПС или ИРПС &lt;-&gt; RS232 это не так
важно. Главное соблюсти правильность подключения.
2. РИ-17 - они все &quot;новые&quot;. Было не так много
ревизий программы. Хотя по чудовищной случайности
Вам мог попасть экземпляр без встроенного ИРПС.
(Мне кажется была небольшая партия).
3. Схема (точнее соответствие контактов) ушла
мылом
Konst вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05979 секунды с 10 запросами