Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.09.2009, 15:22   #1
FREEZZZ
Новичок
 
Аватар для FREEZZZ
 
Сообщений: 5
По умолчанию Помогите с вопросом ТЭКОН-19

Установили ТЭКОН-19 и пользователь внес через программу Телепорт другие настройки в ТЭКОН-19. Необходимо восстановить первоначальную (заводскую) настройку ТЭКОНа. Где взять первоначальную прошивку. С внесенными даными отображается неправильная информация расхода, температуры, давления.
FREEZZZ вне форума  
Старый 03.09.2009, 16:20   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Помогите с вопросом ТЭКОН-19

У Вас, видимо сбились не заводские настройки, а настройки ТЭКОН на объект. Вам нужно обратиться к наладчикам, которые настраивали ТЭКОН на объект.
(заводские настройки, такие как заводской номер прибора и т.п., изменить программой Телепорт пользователь не может).

Необходимое пояснение. ТЭКОН-19 с завода выходит пустой, и настройки на какой-то определенный объект в нем просто отсутствуют (имеется в виду информация, какие датчики к каким входам подключены, характеристики этих датчиков и т.д.). При выпуске с завода устанавливаются некоторые начальные значения, список которых см. в РЭ, таблица 11.1.

Дальнейшую информацию вводит наладчик объекта, он
1) загружает очередь задач (для расчетов и архивирования)
2) записывает значения параметров настройки (такие как номинальное сопротивление для ТСМ/ТСП и т.п.).
Эта процедура называется загрузкой проекта в ТЭКОН.

Поэтому, если сбились настройки ТЭКОН-19 на объект, обратитесь к тому человеку или организации, которая настраивала ТЭКОН.
Andrew вне форума  
Старый 04.09.2009, 09:45   #3
FREEZZZ
Новичок
 
Аватар для FREEZZZ
 
Сообщений: 5
По умолчанию Помогите с вопросом ТЭКОН-19

Действительно заводские настройки в норме. Отображает неправильную информацию "основное меню" и "меню архивов", оператор загрузил другой проект в ТЭКОН. Где взять первоначальный проект если мы сами делали монтаж и настройку? Еще один вопрос относительно индикации температуры в программе Телепорт. При прочтении температуры появляется "ошибка передачи (отрицательная квитанция) ? параметра 8013" после подтверждения ошибки выводит температуру за заданный период одинаковую без малейших изменений.
FREEZZZ вне форума  
Старый 04.09.2009, 10:51   #4
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Помогите с вопросом ТЭКОН-19

Цитата:
Где взять первоначальный проект если мы сами делали монтаж и настройку?
Есть два варианта. Либо Вы составляли проект самостоятельно, тогда у вас на компьютере, на котором создавался проект, должны сохраниться исходные файлы проекта. Либо Вы взяли готовый проект (например, с диска который идет в комплекте с ТЭКОН-19).

В обоих случаях, у Вас должны быть исходные файлы проекта, которые можно загрузить в ТЭКОН программой Телепорт.

Краткая последовательность действий в Телепорте для загрузки всего проекта:
1) Открыть проект существующий на диске компьютера
(меню Система/Загрузить систему с диска)
2) Проверить настройки параметров обмена
(меню Настройки/Настройки параметров обмена)
3) На вкладке "Модуль" установить сетевой номер ТЭКОН-19
(в который будет загружаться проект).
4) Перейти на уровень доступа "Наладчик"
(меню Уровень доступа/Ввести пароль изменения уровня доступа -
для Наладчика пароль 222222 первоначально, пока не сменили)
5) Выполнить команду записи в модуль
(Модуль/Записать проект в модуль - Выполнить)

Возможно записать только меню (если Вы уверены что исказилось только меню). Для этого после "Записать в модуль" в опциях установите "птичку" только на пунктах "Меню индикации", а все остальные снимите.
Andrew вне форума  
Старый 30.09.2009, 09:46   #5
Bocha666
Гость
 
Аватар для Bocha666
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите с вопросом ТЭКОН-19

здраствуйте недавно мы установили систему Тэкон-19 с адаптером модема ам-70 на объект при этом нам нужно чтобы вся информация с приборов снималась через телефонную линию по модему фирмы Genius. Наша проблема заключается в том что модем отвечает на вызов с компьютера а приборы не отвечают на запрос модема на передачу данных диспетчеру
 
Старый 30.09.2009, 17:23   #6
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Помогите с вопросом ТЭКОН-19

Добрый день.
Уточните, какая программа используется для обмена с Тэкон? диспетчерский комплекс Искра или другое ПО?

По каким признакам Вы определяете, что модем отвечает (по индикаторам модема?)

Что показывают индикаторы на лицевой панели АМ-70 во время обмена?
красный - загорается во время обмена CAN
желтый - при передаче в модем
зеленый - при приеме из модема

Выполнены ли требования подключения шины CAN между АМ-70 и ТЭКОН-19 (во-первых, терминаторы на краях линии; во-вторых, разные сетевые номера у АМ-70 и ТЭКОН-19, которые подключены к ней)

Настройка канала RS-232. Соответствуют ли настройки RS-232, записанные в адаптере АМ-70 (сетевой номер и скорость) настройкам, которые вы указываете в программе обмена.
Также в программе обмена при настройке вида связи должно быть указано, что обмен с ТЭКОН идет не напрямую, а через адаптер FT1.2-CAN (АМ-70), корректно указаны сетевой номер адаптера по RS-232 и ТЭКОНа по CAN.

Если используется Искра, то
- проверьте описание контроллеров (ТЭКОН и адаптера АМ-70) и параметров обмена. Должно быть добавлено отдельное описание адаптера АМ-70 как "Адаптера FT1.2-CAN". В настройках для ТЭКОН дожно быть указано что связь ведется через этот адаптер.
- что показывает протокол обмена? (в Искре включить протоколирование обмена можно в сервере обмена kreits через меню Информация/Детализация отчетов, опция "полный протокол обмена").
Andrew вне форума  
Старый 06.10.2011, 13:07   #7
Vitaliy
Гость
 
Аватар для Vitaliy
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите с вопросом ТЭКОН-19

Подскажите можно ли нет подключить ТЭКОН-19 к ТСРВ-024М "Взлет"? если да то каким образом и по какой схеме?
 
Старый 10.10.2011, 14:15   #8
Pablo
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Pablo
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 26
По умолчанию Помогите с вопросом ТЭКОН-19

ТСРВ-024М - это тепловычислитель, ТЭКОН-19 - тоже вычислитель, в том числе тепловычислитель, но с более расширенным набором функций. Зачем подключать ТЭКОН-19 к ТСРВ-024М? Не совсем понятна Ваша цель. Проще использовать что-то одно - например, если в ТСРВ-024М нет каких-то функций, для получения которых Вы планируете подключить к нему дополнительно ТЭКОН-19, то можно просто заменить ТСРВ-024М на один или несколько ТЭКОН-19 и проблем с подключением у Вас не будет.
Pablo вне форума  
Старый 06.11.2012, 20:46   #9
EGOReZ
Гость
 
Аватар для EGOReZ
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Помогите с вопросом ТЭКОН-19

Доброго времени суток!)
Приобрели ТЭКОН19-05М, в комплекте с МЕТРАН 300, Метран 55 и температура, всех по два, на две трубы (горячая вода).
Т и Р показывает. Расход нужно настраивать, в связи с этим вопрос.
Возможно ли на этот ТЭКОН "залить" проект Тэкон19-06?
В проектах на диске нет подходящих на 05 Тэкон.
(хотя, конечно же, я могу ошибаться)))))
Спасибо.

Последний раз редактировалось EGOReZ; 06.11.2012 в 21:03.
 
Старый 07.11.2012, 10:08   #10
Aleksandr
Администратор
 
Аватар для Aleksandr
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Помогите с вопросом ТЭКОН-19

EGOReZ, добрый день!
Цитата:
Сообщение от EGOReZ Посмотреть сообщение
Приобрели ТЭКОН19-05М в комплекте
  • Если Вы покупали комплект оборудования у нас - ТЭКОН должен быть уже запрограммирован.
    Если же к Вам оборудование в этом случае пришло не запрограммированное - давайте разберём этот случай. Направьте пожалуйста по средствам [личного сообщения] № счета, контактную информацию, для того, чтобы мы смогли с Вами связаться.
__________________
Швецов Александр - <avs[at]kreit.ru>
ООО "КРЕЙТ"
Aleksandr вне форума  
Закрытая тема

Метки
тэкон-19, настройка


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет тепла ТЭКОНом alexx751 Контроллеры ТЭКОН 5 05.06.2009 16:28
Как связать ТЭКОН-17 с свободнопрограммируемым ПЛК через RS-232? SergK Контроллеры ТЭКОН 1 11.08.2006 08:49


Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08914 секунды с 12 запросами