Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.11.2019, 16:10   #1
Дамир
Новичок
 
Аватар для Дамир
 
Адрес: Россия, Астрахань
Сообщений: 3
проверено KreitS Сервер последовательного опроса (отрицательная квитанция)

Здравствуйте
Имеются ТЭКОН-19-05, ТЭКОН-19-11, АИ-80, на верхний уровень преобразуется адаптером 485-232. Сервер последовательного опроса выдает ошибку отрицательной квитанции (скрин прилагаю). В описании контроллера указал способ соединения RS-232/modbus, а сетевой номер прибора учета по rs 232, а не по CAN
P.s.где скачать самое последнее ПО ИСКРА?

su.jpg kreits.jpg
Дамир вне форума  
Старый 18.11.2019, 16:53   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: KreitS Сервер последовательного опроса (отрицательная квитанция)

Здравствуйте.

ПО ИСКРа является коммерческим программным обеспечением, если у Вас действующее лицензионное соглашение, файлы с обновлением Вам направят на почту (для этого обратитесь пожалуйста в службу технической поддержки operation@kreit.ru). Лицензионное соглашение предоставляется на бумажном носителе совместно с ПО ИСКРа.

Если у Вас истек срок действия лицензионного соглашение, обратитесь в наш коммерческий отдел (sales@kreit.ru), для ее продления.
operation вне форума  
Старый 19.11.2019, 09:12   #3
Дамир
Новичок
 
Аватар для Дамир
 
Адрес: Россия, Астрахань
Сообщений: 3
По умолчанию Re: KreitS Сервер последовательного опроса (отрицательная квитанция)

А по поводу отрицательной квитанции что скажете?
Дамир вне форума  
Старый 26.11.2019, 09:00   #4
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: KreitS Сервер последовательного опроса (отрицательная квитанция)

Отрицательная квитанция возникает когда команда отправляемая контроллеру или адаптеру не распознана. В данном случае не верно описан ТЭКОН-19 в ПО "ИСКРа". Видно что способ соединения ТЭКОН-компьютер указан как RS-232/M-bus хотя по факту у вас подключен АИ-80 (RS-485). Сначала необходимо описать адаптер, затем сам контроллер с указанием адаптера через который происходит соединение.
Изображения
Тип файла: png scr_1.png (50.6 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: png scr_2.png (56.4 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png scr_3.png (58.1 Кб, 11 просмотров)
Дмитрий вне форума  
Закрытая тема

Метки
kreits.exe, rs-232, искра, интерфейс, построение сетей


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нестабильная работа OPC-сервера ТЭКОН Minnilay Программное Обеспечение 3 17.06.2019 10:16
Вопрос Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71 daggets Контроллеры ТЭКОН 6 27.03.2017 10:00
МИР-103. Функциональная и структурная схема контура регулирования rutto_ Документация 2 16.12.2013 10:04
Отрицательная квитанция 5ova Программное Обеспечение 4 27.12.2007 17:01
Программа KreitS для опроса Тэкон зависает kastas Программное Обеспечение 1 22.02.2005 15:29


Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06598 секунды с 12 запросами