Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 27.11.2012, 11:44   #1
anselm
Новичок
 
Аватар для anselm
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 9
По умолчанию К-104 MODBUS-TCP ТЭКОН-19

Имеется ТЭКОН-19 (серия 20) и контроллер К-104 (исполнение 01 с поддержкой протокола MODBUS). На порт 51960 (502 почему-то закрыт) посылаю команду 3 по вычитыванию FLOAT из регистров хранения по адресу 2 длиной 2:
Код:
0 0 0 0 0 6 1 3 0 2 0 2
Приходит ответ:
Код:
0 0 0 0 0 3 1 -125 2
, где в конце стоит ошибка 2, которая говорит о том, что адрес не доступен.
Соответствие регистров К-104 и ТЭКОН-19 настраивала подрядная организация и по их утверждению этот адрес корректный.
1) В чём может быть проблема?
2) Как получить из К-104 параметры его конфигурации (хотим проверить соответствие регистров MODBUS регистрам ТЭКОН)?

Последний раз редактировалось anselm; 27.11.2012 в 11:49.
anselm вне форума  
Старый 28.11.2012, 07:58   #2
Alla
Гость
 
Аватар для Alla
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: К-104 MODBUS-TCP ТЭКОН-19

Добрый день,
код ошибки 2, может приходить, если неправильно запрограммирован К-104, т.е. в ТЭКОНе нет такого номера параметра, который назначен на адрес 0002, или нет связи с ТЭКОНом (т.е. нет ответа от ТЭКОНа), или длина параметра, назначенного на адрес 0002 не равна 4.
Прочитать конфигурацию К-104 можно программой config_k104_modbus.exe, которая должна быть на диске, поставляемом с прибором, или ее можно взять на сайте а разделе Программы/ Config_К-104_К-105+Modbus.
Порт программируется при настройке, по умолчанию он равен 51960.

Последний раз редактировалось Alla; 28.11.2012 в 08:11.
 
Старый 01.12.2012, 07:39   #3
anselm
Новичок
 
Аватар для anselm
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 9
По умолчанию Re: К-104 MODBUS-TCP ТЭКОН-19

В общем, дело было в длине шины CAN BUS. Она была очень длиннной - 600м. А настройки взаимодействия между К104 и ТЭКОН были рассчитаны на 200м. Точнее, время ожидания в К104 стояло 50мс - за это время сигнал от ТЭКОН не успевал пройти 600м, и К104 показывал ошибку при обращении к нему пользователя. Когда время ожидания было увеличено до 1сек, К104 стал исправно выдавать данные по MODBUS-TCP.
Всем спасибо.
anselm вне форума  
Закрытая тема

Метки
k-104, modbus, тэкон-19, tcp

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроллер К-104 Незарегистрированный Интерфейсы, построение сетей 26 12.12.2012 22:30
ТЭКОН-19 -> Modbus RTU Интерфейсы, построение сетей 1 24.01.2012 14:35
ТЭКОН-19, подключение через шлюз Modbus-CAN VADR Контроллеры ТЭКОН 1 12.12.2011 09:25
OPC-клиент/сервер ТЭКОН подвешивает К-104 Magister Программное Обеспечение 1 08.09.2011 13:32
ТЭКОН и Modbus coustou Контроллеры ТЭКОН 8 29.05.2006 06:01


Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06115 секунды с 13 запросами