Здравствуйте. Несколько уточняющих вопросов.
- итак у Вас имеется ТЭКОН-19, установленный на объекте с расходомером ТИРЭС
Цитата:
1.вывести два аналоговых входа;
3.вывести два дискретных входа (переключающийся сухой контакт)
|
То есть, видимо планируется подключить на вход Тэкон-19 еще два аналоговых сигнала и два дискретных датчика (дополнительно кроме расходомера ТИРЭС). ("вывести 2 входа" некорректно сформулировано вам не кажется? сигнал или выход датчика завести на вход так было бы понятнее
)
Какого исполнения Тэкон-19 (число входов Т-19 различается в зависимости от номера исполнения)? Есть ли у него свободные незадействованные входы? Если сейчас у вас подключен один расходомер ТИРЭС, то свободные входы должны быть. На них можно и подключить планируемые дополнительные сигналы.
- что значит "дублирование в сеть"? Планируется опрос измеренных значений Тэкон с диспетчерского пункта? Сеть существует или Вы только собираетесь ее организовать?
Далее:
Цитата:
2.вывести два аналоговых выхода (регулирование расхода,давления)
|
Тэкон-19 это только измеритель и вычислитель, и он не имеет выходов управления. Таким образом чтобы чем-то управлять не обойтись без дополнительного модуля. Нашим предприятием выпускается номенклатура модулей управления и регулирования, это:
- МИР-61 - регулятор (3 измерительных аналоговых входа + 3 управляющих выхода);
- МИР-103 - регулятор многоканальный (6 входов + 6 выходов);
- МУ-71 - модуль управления (4 дискретных входа + 4 выхода);
- ГТ-72 - модуль вывода токовый 0-5/4-20/0-20 мА.
Также могу порекомендовать позвонить и пообщаться более подробно с нашим отделом наладки и эксплуатации, люди опытные, подскажут.