Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.07.2017, 10:43   #1
Иван
Новичок
 
Аватар для Иван
 
Адрес: Асбестовский городской округ
Сообщений: 26
проверено Дискретные входа в контроллере связи К-104

Добрый день. Не нашел ответа на форуме, по этому создал тему.
Вопрос - Как работать с дискретными входами контроллера К-104. Желательно с программной стороны.
Иван вне форума  
Старый 07.07.2017, 11:40   #2
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Дискретные входа в контроллере связи К-104

Добрый день. Не могли бы уточнить, что именно вы хотели реализовать на этих входах?
Дмитрий вне форума  
Старый 07.07.2017, 15:35   #3
Иван
Новичок
 
Аватар для Иван
 
Адрес: Асбестовский городской округ
Сообщений: 26
По умолчанию Re: Дискретные входа в контроллере связи К-104

Могу. Есть некий удаленный объект, на котором установлены Т-17 и модуль связи К-104. Объект, в плане энергоснабжения, довольно таки не стабилен, бывают перебои и отключения электроэнергии. Блока бесперебойного питания, обычно, хватает, но хочется иметь систему оповещения на подобный случай. Появилась мысль организовать её используя промежуточное реле и К-104, его дискретную часть.
Иван вне форума  
Старый 07.07.2017, 16:57   #4
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Дискретные входа в контроллере связи К-104

Для работы с входами К-104 F0, F1 потребуется ТЭКОН-19. В Т-19 в очереди задач задается внешний параметр который ссылается на К-104. В нем указывается "Номер внешнего модуля" (адрес К-104 по can) и "Номер параметра" К-104 который будет контролироваться, в нашем случае вход F0 или F1. В настройках К-104 "Настройка аварийных сообщений". Добавить аварийные сигналы из файла конфигурации Тэкона, выбираем файл tsk прочитанный из ТЭКОНА-19. Из списка выбираем созданный ранее внешний параметр Т-19 и теперь к нему можно привязать аварийное сообщение. Для этого потребуются следующие программы, Dialog19 - для создания и редактирования очереди задач Т-19, ConfigK104 - для конфигурации К104, Teleport - для записи очереди задач в ТЭКОН-19, база данных системы ТЭКОН-20.
Дмитрий вне форума  
Старый 10.07.2017, 07:45   #5
Иван
Новичок
 
Аватар для Иван
 
Адрес: Асбестовский городской округ
Сообщений: 26
По умолчанию Re: Дискретные входа в контроллере связи К-104

Теперь все стало понятно. Спасибо большое!
Иван вне форума  
Старый 10.07.2017, 10:51   #6
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Дискретные входа в контроллере связи К-104

Зачем Т-19 ? Разве Панель оператора не позволяет отобразить на мнемосхеме состояние входов F0, F1 104-го контроллера ?
Василий вне форума  
Старый 11.07.2017, 07:43   #7
Иван
Новичок
 
Аватар для Иван
 
Адрес: Асбестовский городской округ
Сообщений: 26
По умолчанию Re: Дискретные входа в контроллере связи К-104

Так было бы намного проще. Как реализовать такую возможность ?
Иван вне форума  
Старый 14.07.2017, 10:39   #8
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Дискретные входа в контроллере связи К-104

Здравствуйте.
Функционал "монитора оператора" не позволяет реализовать данную опцию.
Мы также не рекомендуем использование дискретных входов контроллера К-104, так как данные каналы были предусмотрены для перспективных разработок.
operation вне форума  
Старый 14.07.2017, 12:04   #9
Иван
Новичок
 
Аватар для Иван
 
Адрес: Асбестовский городской округ
Сообщений: 26
По умолчанию Re: Дискретные входа в контроллере связи К-104

Спасибо.
Иван вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос Как сменить сетевой номер контролера К-104 edviga Настройка 6 05.08.2016 07:47
K-104. Нет связи по CAN beetlehead Интерфейсы, построение сетей 1 30.05.2013 07:36
Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104 Muhomor Интерфейсы, построение сетей 10 18.10.2012 15:53
Связь Тэконов-17 по интерфейсу RS-485 на одной линии Evlord Интерфейсы, построение сетей 1 10.09.2010 12:07