Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 14.10.2016, 10:41   #1
Алексей 37
Новичок
 
Аватар для Алексей 37
 
Адрес: Иваново
Сообщений: 1
проверено Отображение параметров на дисплее тэкон 19

Здравствуйте! Есть такая проблема: Загрузили проект в тэкон 19-05М через телепорт, задали параметры датчиков, записали в итоге при опросе через телепорт все значения отображаются в программе нормально а на дисплее тэкона все по нулям отражаются только значения температуры в омах давления в миллиамперах а в строках с реальными значениям 0. (Т подачи, Тобратки итд). подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Проект стандартный из вашей базы.
Алексей 37 вне форума  
Старый 14.10.2016, 18:17   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Отображение параметров на дисплее тэкон 19

Ошибка скорее в всего во всех алгоритмах ограничения параметра. Для загрузки проекта в Текон пользуйтесь программой Диалог. ТТР только для диагностики и наладки.
Василий вне форума  
Старый 18.10.2016, 08:25   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: Отображение параметров на дисплее тэкон 19

Здравствуйте.
Согласно Вашего описания, у Вас не отображается индикация меню. Возможно при загрузке проекта из библиотеки готовых решений, не поставлена галочка записать индикацию меню. Загрузка очереди задач из библиотеки, выполняется при помощи программы телепорт (п.3.17 руководства на программу). Там проставьте галочки (Очередь задач, Меню индикации, значения параметров)


Цитата:
Сообщение от Алексей 37 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Есть такая проблема: Загрузили проект в тэкон 19-05М через телепорт, задали параметры датчиков, записали в итоге при опросе через телепорт все значения отображаются в программе нормально а на дисплее тэкона все по нулям отражаются только значения температуры в омах давления в миллиамперах а в строках с реальными значениям 0. (Т подачи, Тобратки итд). подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Проект стандартный из вашей базы.
operation вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос Моргающий знак вопроса на дисплее слава Настройка 11 17.11.2015 12:39
Запись в Тeкон-19 значений параметров при заливке очереди задач Ruric Программное Обеспечение 1 12.04.2012 13:17
Тэкон-19-05М: подключение ППГ-1 и вывод показаний расхода на GSM Контроллеры ТЭКОН 2 16.02.2012 14:29
Типы параметров Freya Документация 2 25.12.2009 09:43
Компания "Крейт" и ее обязательства Andrey Обсуждения 4 27.11.2009 16:08


Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06152 секунды с 13 запросами