Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.12.2012, 23:02   #1
BoNiel
Новичок
 
Аватар для BoNiel
 
Адрес: Россия Нижний Новгород
Сообщений: 5
По умолчанию Считывание данных с TЭКОН-17

производим внедрение скады и встал вопрос написать драйвер для ТЭКОН 17
ну вродебы дело нехитрое. почитали доки, сделали драйвер, начали тестировать и видим следующее
(кстати подключение к ТЭКОН через RS232)
Формируем запрос (например для простоты получение сетевого номера прибора)
пакет получается следующий (далее все в десятичной системе)
16
64
0 - адрес прибора проверили
01
64
60
0
189
22
скорость 9600 четности нет
отправляем
приходит
4
21
?????
ладно формируем пакет в версии 1.1, отправляем, приходит
4
21
очень большая просьба. натыкайте нас неразумных носом что и где мы нетак делаем.
Заранее спасибо.
BoNiel вне форума  
Старый 13.12.2012, 10:32   #2
Pablo
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Pablo
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 26
По умолчанию Re: Считывание данных с TЭКОН-17

Самое главное, что Вы делаете не так - это пытаетесь изобрести велосипед. Рекомендую Вам воспользоваться готовым ОРС-сервером ТЭКОН - это гораздо проще и дешевле, чем разрабатывать его самим. Скачать ОРС-сервер можно по следующей ссылке http://kreit.ru/programmes/30.html
Pablo вне форума  
Старый 13.12.2012, 11:03   #3
BoNiel
Новичок
 
Аватар для BoNiel
 
Адрес: Россия Нижний Новгород
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Считывание данных с TЭКОН-17

Если бы было всё так просто. конечно если у вас есть ОРС сервер под 4 QNX мы с радостью рассмотрим этот вариант
BoNiel вне форума  
Старый 13.12.2012, 14:59   #4
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Re: Считывание данных с TЭКОН-17

Добрый день!
Судя по ответам от Тэкона в нем запрограммирован "традиционный" протокол обмена, а Ваши запросы сформированы для Ft1.2.
Проверьте, пожалуйста, что на Тэконе запрограммировано в описании протокола 00 48 (hex), а не 00 00
Посмотреть на индикаторе Тэкона :
настройка - константы пользователя - обмен по сети - основной канал (или интерфейсный модуль, как у Вас физически подключен) - номер
Если у Вас запрограммирован традиционный протокол, то перепрограммируйте на FT1.2 и перевключите питание Тэкона
Olga вне форума  
Старый 13.12.2012, 18:03   #5
BoNiel
Новичок
 
Аватар для BoNiel
 
Адрес: Россия Нижний Новгород
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Считывание данных с TЭКОН-17

Спасибо. действительно переключили прибор на 1.2 всё заработало. (странности правда имеются но не суть)

есть ещё вопросик.
в мануале есть туманное описание как хранятся вещественные числа в тэконе. полдня мозолю мозг.

не можете ли вы поделиться готовой функцией перевода в формат PC.
Заранее спасибо
BoNiel вне форума  
Старый 14.12.2012, 12:07   #6
BoNiel
Новичок
 
Аватар для BoNiel
 
Адрес: Россия Нижний Новгород
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Считывание данных с TЭКОН-17

Примерный алгоритм нашел на форуме.

есть ещё такой вопрос.

в ответной квитанции вторым байтом должен приходить
0

у нас почемуто приходит
63 десятичное

это нормально?

остальная структура пакета вроде как правильная.
BoNiel вне форума  
Старый 14.12.2012, 14:52   #7
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Re: Считывание данных с TЭКОН-17

Добрый день!

Вы учитываете, что в Ft1.2 запросы и ответы могут быть двух типов ?
постоянной длины ( до 4 х байтов), например запрос времени
>>10 40 01 01 40 15 00 97 16
<<10 00 01 0D 2D 00 00 3B 16
или произвольной длины : Текущие отказы блока
>>10 40 01 01 40 42 00 C4 16
<<68 0A 0A 68 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 16
может быть Вы запрашиваете параметр, длина которого больше 4х байтов ? или более, чем одно архивное значение ?
приведете Вашу посылку и ответ , естественно в шестнадцатеричном виде))
Olga вне форума  
Старый 14.12.2012, 14:58   #8
BoNiel
Новичок
 
Аватар для BoNiel
 
Адрес: Россия Нижний Новгород
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Считывание данных с TЭКОН-17

отправляемый пакет (в десятичной системе)
16
64
01
01
01
17
00
84
22

получаемый пакет

16
63
1
124
63
128
63
121
22
BoNiel вне форума  
Старый 14.12.2012, 15:30   #9
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Re: Считывание данных с TЭКОН-17

Я у Вас попросила посылку в шестнадцатеричном виде, давайте договоримся об этом на будущее.
Ваш ответ :
10 3F 01 7C 3F 80 3F 79 16
Естественно 3F вместо 00 быть не должно, как впрочем и контрольная сумма в той посылке не совпадает.
Проверьте, кстати перевод плавающих чисел — 7C 3F 80 3F = 0,03101
Правильность подключения ТЭКОН Вы можете проверить с помощью программы «Проверка связи» во вложении. Если в этой программе ответы запросы будут корректны — проверяйте функцию приема в Вашей программе, если нет — проверяйте подключение к ТЭКОНу.
Вложения
Тип файла: zip Проверка связи с Т-17.zip (811.8 Кб, 15 просмотров)
Olga вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
С надеждой на развитие форума Wagan Обсуждения 4 02.04.2019 17:26
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание alex Контроллеры ТЭКОН 3 26.04.2010 08:49
Передача данных по радиомодему SergeiD Интерфейсы, построение сетей 3 29.10.2009 11:16
Считывание данных с Тэкон 19 Ivan Контроллеры ТЭКОН 7 09.09.2008 09:32


Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08285 секунды с 14 запросами