Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 11.03.2015, 18:59   #1
оэг
Новичок
 
Аватар для оэг
 
Адрес: Россия
Сообщений: 2
По умолчанию Тэкон 19_02м

Доброго времени суток!
Столкнулся с устройством впервые.
Научился читать писать контроллер и УСП78
Но возникли затруднения с решением задачи на этом комплекте.
Имеем массовый числоимпульсный расходомер, Тэкон 19_02м, УСП78. Среда природный газ. Всё! Датчиков давления и температуры нет!
Необходимо вычислять расход газа в нормальных кубах в час.
В стандартной базе данных такой задачи нет.
Помогите куда копать.
оэг вне форума  
Старый 12.03.2015, 09:47   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Тэкон 19_02м

В базе есть требуемая задача, но только для Тэкона исп. 06М. Необходимо изменить тип модуля на 02М при помощи Диалог-19

Добавлено через 8 минут

ну или так.. https://yadi.sk/d/rNGrnIeafBxu7
Василий вне форума  
Старый 12.03.2015, 12:00   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Тэкон 19_02м

Добрый день.
В библиотеке такой очереди задач нет т.к. обычно для приведения с стандартному расходу газа используют объемный расход,(у Вас массовый) температуру и давление. В Вашем же случае нужно массовый расход делить на плотность газа при стандартных условиях. Составить такую очередь задач Вы можете самостоятельно с помощью программы Диалог 19.(http://kreit.ru/programmes/5.html).

Последний раз редактировалось operation; 12.03.2015 в 12:29.
operation вне форума  
Старый 12.03.2015, 17:42   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Тэкон 19_02м

да действительно, я ошибся, не такой программы.. а не намного ли сложней задача??..
не потребуется ли аттестация алгоритма пересчета массового расхода газа в объемный, приведенный к н.у.

Добавлено через 1 минуту

и по-моему, сделать это без введения в измерение доп.датчиков температуры, давления не представляется возможным..
Василий вне форума  
Старый 13.03.2015, 09:03   #5
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Тэкон 19_02м

Как известно, при учете природного газа газовикам требуется вычислять и накапливать объемный расход газа, приведенный к нормальным условиям (Н.У.), масса его не требуется. Если используется датчик ОБЪЕМНОГО расхода (в рабочих условиях) или перепада на сужающем устройстве, то для расчета объема в Н.У. действительно, обязательно необходимы еще датчики температуры и давления, а также использование соответствующего алгоритма именно "природный газ" (числоимпульсного, мощностного, перепадного - в зависимости от типа датчика), в котором для настройки задается параметр "плотность газа в нормальных условиях", обычно как константа.
Из самой элементарной физики известно, что масса - это произведение плотности на объем в данных условиях. Поскольку масса прошедшего через измерительный узел газа от условий (Т и Р) никак не зависит, то, при наличии датчика МАССОВОГО расхода, простым делением массы на настроечную константу плотности получите объем. Если заведете значение плотности в Н.У. - будет объем, приведенный к Н.У. Заведете значение в рабочих условиях - получите объем в рабочих условиях.
При этом алгоритм "природный газ" не нужен, для накопления массового расхода требуется простейший алгоритм "произвольный числоимпульсный счетчик" (или "мощностной", в зависимости от типа выхода датчика).
Сертифицировать в данном случае нечего, накопление и деление отдельной сертификации не требуют. Эти операции, согласно РЭ, всегда выполняются в ТЭКОН с точностью не хуже 0.0001%.

Последний раз редактировалось gae; 13.03.2015 в 09:05.
gae вне форума  
Старый 13.03.2015, 12:01   #6
оэг
Новичок
 
Аватар для оэг
 
Адрес: Россия
Сообщений: 2
По умолчанию Re: Тэкон 19_02м

Спасибо большое всем ответившим! Сейчас разбираюсь с логикой Диалог19. Если кто может создайте под меня программу! Мне будет тогда проще понять логику! Спасибо.

Добавлено через 4 минуты

gae, Да всё верно!
оэг вне форума  
Старый 13.03.2015, 12:31   #7
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Тэкон 19_02м

Вы можете официально обратиться на наше предприятие для разработки конкретной очереди задач под Ваши данные. Тогда точно получите качественный, правильно работающий продукт.
Координаты менеджеров и цена есть на сайте.
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07089 секунды с 10 запросами