Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.03.2013, 10:09   #1
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ

Добрый день!
На одном из объектов установлен контроллер Тэкон-17 с подключенным к нему числоимпульсным датчиком расхода воды интегрирующего типа. Вес импульса=1м3/ч, расход в тр/проводе очень низкий 2-3м3/ч. Через интерфейс RS-485 Тэкон связан с коммуникатором (модемом) GSM С-1.01, пр-во ФГУП "НЗиФ", г. Н.Новгород. Модем настроен для передачи данных по каналу GPRS. На сервере установлено ПО "Энергосфера"
В результате наблюдений выявлено следующее:
- при отсутствии импульсов с датчика (ввиду мизерного расхода) на входе Тэкон (плата МЧВ0, контакты 10,9; перемычка вид е) лист 14 Т10.00.41 ИМ) периодически присутствует некая паразитная частота 0,5...4,5 Гц (отображается в пункте меню контроллера- измерение- датчик00- сигнал датчика). В связи с этим значения приведенного часового расхода в Тэкон-17 принимают громадные величины.
Есть подозрение, что данный паразитный сигнал возникает в момент активации сеанса связи при передаче данных "модем- сервер".
Возможно ли каким-то образом устранить данное явление аппаратными средствами Тэкон-17, либо установкой шунтирующего резистора на ЧИ-вход ?

с уважением, Шаламов Василий
инженер-наладчик ООО "ПРОМАТИС"
Василий вне форума  
Старый 25.03.2013, 06:59   #2
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 115
По умолчанию Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ

Какие используете расходомеры? Как выполнен монтаж (заземление, выравнивание потенциалов)?
Yaric вне форума  
Старый 25.03.2013, 20:40   #3
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ

Расходомер- Турбинный счетчик воды WPH-N ZENNER.
Монтаж шкафа учета, соединительных линий выполнен сторонней организацией. ШУ заземлен (визуально), трубопровод- естественный заземлитель. Что надлежит проверить в части уравнивания потенциалов в данном случае?
Василий вне форума  
Старый 27.03.2013, 07:47   #4
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 115
По умолчанию Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ

Возможно у Вас проявляется "дребезг". Посмотрите Инструкцию, раздел 2.2.3.2.
Yaric вне форума  
Старый 27.03.2013, 12:26   #5
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ

- Фильтр дребезга контактов включен. Кроме того, как я писал ранее, частота следования импульсов с расходомера крайне низкая.
Склоняюсь к предположению, что присутствует разность потенциалов между корпусом ШУ и технологическим трубопроводом.
Василий вне форума  
Старый 27.03.2013, 15:08   #6
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 115
По умолчанию Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ

Лучше сделать выравнивание потенциалов. Обязательно сделать заземление (в одной общей точке). Включить фильтрацию "дребезга."
Цитата из РЭ:
Для версий программы ТЭКОН от 35 и старше, если значение кода увеличить на шестнадцатиричное число С0, т.е. записать код С0-С3 для МЧВ0 (МИ), D0-D3 для МЧВ1, E0-E3 для МЧВ2, F0-F3 для МЧВ3, то дополнительно к аппаратному прореживанию 250 Гц подключится программное прореживание с частотой 10 Гц; максимальная входная частота снизится приблизительно до 5 Гц, при этом длительность импульса должна быть не менее 100 мс.
Yaric вне форума  
Старый 05.04.2013, 04:46   #7
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ

С0С3- это для датчика "сидящего" на 10,9 (плата МЧВО)
а какой код следует записать для входа 12,11 ?
Василий вне форума  
Старый 06.04.2013, 10:30   #8
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 115
По умолчанию Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ

Цитата:
Сообщение от Yaric Посмотреть сообщение
увеличить на шестнадцатеричное число С0, т.е. записать код С0-С3 для МЧВ0 (МИ), D0-D3 для МЧВ1, E0-E3 для МЧВ2, F0-F3 для МЧВ3,
для первого канала С0, для второго С1 и т.д.
Yaric вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ Василий Контроллеры ТЭКОН 1 26.12.2012 15:46
ТЭКОН-19, подключение через шлюз Modbus-CAN VADR Контроллеры ТЭКОН 1 12.12.2011 09:25
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание alex Контроллеры ТЭКОН 3 26.04.2010 08:49
Подключение ТЭКОН10 Energetik Контроллеры ТЭКОН 1 26.01.2009 17:15
подключение ТЭКОН к ноутбуку без COM порта gasman Контроллеры ТЭКОН 3 14.12.2007 23:20


Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07413 секунды с 11 запросами