Старый 15.08.2016, 08:53   #1
Vladblok
Новичок
 
Аватар для Vladblok
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 6
проверено Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20

Добрый день! При попытке чтения данных, например, суточного архива или любого другого выдает ошибку "несовпадение номера байта в управляющем байте". С тэконом связываюсь через контроллер к-104 посредством Ethernet и адаптер CAN-M-Bus. Прилагаю скрин Снимок экрана (6).jpg
Vladblok вне форума  
Старый 16.08.2016, 07:11   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20

Здравствуйте.
Если я правильно понимаю, у Вас реализована следующая схема подключения:
Т-19Б - Адаптер АИ-88 (CAN-M-BUS) - Контроллер К-104 (2 или 4 исп.).
Далее Вы через Ethernet выполнили подключение к ПК, программой Телепорт ТТР20 выполнили поиск устройств и "нашли" Т-19Б. Все верно?
Базу данных (BD20) и программу телепорт ТТР20 обновляли с нашего сайта, когда последний раз?

Цитата:
Сообщение от Vladblok Посмотреть сообщение
Добрый день! При попытке чтения данных, например, суточного архива или любого другого выдает ошибку "несовпадение номера байта в управляющем байте". С тэконом связываюсь через контроллер к-104 посредством Ethernet и адаптер CAN-M-Bus. Прилагаю скрин Вложение 112
operation вне форума  
Старый 17.08.2016, 11:53   #3
Vladblok
Новичок
 
Аватар для Vladblok
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20

Да, Вы все верно поняли. БД и телепорт скачивал в начале прошлой недели.
Vladblok вне форума  
Старый 17.08.2016, 13:24   #4
Vladblok
Новичок
 
Аватар для Vladblok
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20

Телепорт-20 версии 2.65
Vladblok вне форума  
Старый 23.08.2016, 14:09   #5
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20

Ваша схема собрана корректно, ошибок возникать не должно.

Просмотрите настройки на контроллере К-104. Скорость по M-bus ниже чем по Can-Bus (вызвано это оптимизацией электропотребления контроллера ТЭКОН-19Б). Укажите в параметре "время ожидания по шине Can-Bus" значение от 500мс.
Также просмотрите настройки АИ-88, что бы в списке разрешенных адресов находились контроллеры которые Вы пытаетесь найти.

Не могли бы Вы также указать количество приборов подключенных в одном сегменте.
operation вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Проблема чтения очереди Диалогом 19 из тэкона-19Б Vladblok Контроллеры ТЭКОН 1 11.08.2016 12:32
Проблема Телепорт не видит ТЭКОН-19Б через к-104 Ethernet Vladblok Настройка 3 05.08.2016 07:38
Проблема Дополнительный резистор в цепи импульсного канала ТЭКОН-19 V.G.C. Контроллеры ТЭКОН 2 18.02.2016 14:39
ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК emis-rt Контроллеры ТЭКОН 12 24.05.2013 08:42
Опрос Телепортом приборов Текон-19 через контроллер К105 Ruric Программное Обеспечение 1 29.06.2012 08:45


Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.13
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07454 секунды с 14 запросами