Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 13.12.2006, 15:58   #1
GKH
Гость
 
Аватар для GKH
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Как связать Текон 17 с Hayes модемом. Что необходимо?

Подскажите какие параметры и откуда их взять, что за строка инициализации?? Какая последовательность?
 
Старый 14.12.2006, 22:53   #2
5it
Пользователь
 
Аватар для 5it
 
Сообщений: 50
По умолчанию Как связать Текон 17 с Hayes модемом. Что необходимо?

В Т17re.pdf (T10.00.41РЭ) на стр. 63-64 есть очень не плохой пример. У многих модемов АТ команды идентичны, их перечни и описания ониимеются на CD дисках с драйверами и/или в РЭ на модем. Неторопясь выполните шаг за шагом все процедуры настройки и все непременно получится.
5it вне форума  
Старый 15.12.2006, 10:08   #3
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Поправка

Поправка - этот пример был перенесен из РЭ в инструкцию по настройке Т10.00.41 ИН (с.57) (не так давно документ Т10.00.41 РЭ для большего удобства был разделен на две части - Инструкция по монтажу ИМ и Инструкция по настройке ИН)
<A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/file.php?fid=272" TARGET="_blank">Т10.00.41 ИН</A>
Andrew вне форума  
Старый 09.08.2007, 11:59   #4
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Как связать Текон 17 с Hayes модемом. Что необходимо?

День добрый,
в продолжение темы по модемам:
есть 2 модема Robotics Curier и Т17, настроенных в соответствии с Лист 56 2.7.1.3 Т10.00.41 ИН прозрачный режим. Используем для проверки программы dialtek Hayes_TEK Telemost - всё работает. Ситуация вторая, ваша компания перешивает Т17 с целью &quot;коммерческого учета сжатого воздуха&quot;, после этого - данная конфигурация неработает. На Т17 код 0058 и 1920. Через &quot;0&quot;-модемный кабель Hayes_TEK определяет, что скорость 9600, хотя на Т17 в экране другие данные. Пробуем разные варианты по скорости, больше через Hayes модем работающий на арендованной линии связь непоявилась. Насколько понял заказчиков. В начале Т17 работал с алгоритмом &quot;0&quot;. а затем перепрошили алгоритм &quot;3&quot;. Жду ваших рекомендаций, быстрее будет на аську 146816948
 
Старый 10.08.2007, 14:03   #5
ZAV
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для ZAV
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 18
По умолчанию Как связать Текон 17 с Hayes модемом. Что необходимо?

&quot;На Т17 код 0058 и 1920. Через &quot;0&quot;-модемный кабель Hayes_TEK определяет, что скорость 9600, хотя на Т17 в экране другие данные. Пробуем разные варианты по скорости, больше через Hayes модем работающий на арендованной линии связь непоявилась.&quot;
В Вашем случае скорее всего установлена перемычка &quot;Prog en&quot;, которая находится на колодке МЧВ0 над раъёмом интерфейса с правой стороны. Она устанавливает принудительно скорость 9600 и работу только с ПЭВМ. Чтобы вступили в действие записанные в константах пользователя настройки интерфейса надо снять перемычку и перезапустить Тэкон.
ZAV вне форума  
Старый 12.09.2007, 08:41   #6
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Как связать Текон 17 с Hayes модемом. Что необходимо?

продолжение темы,
комплекс Т17 и 2 модема возили к вам, для наладки (пока я был в отпуске), в итоге связь появилась после того как вы запаяли перемычки на разьёме Т17-го, однако связь неустойчивая,
для востановления связи приходится физически отключать питание на модеме &quot;master&quot;, после этого работает, хотя до путишествия к вам, при стандартеой прошивке (без расчета воздуха), модемы управлялись удалённо и связь непадала. Как только прошили воздух появились проблемы.
Человек, который ездил к вам расказать нечего несмог о настройки, может вы меня просветите.
 
Старый 24.09.2007, 14:00   #7
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Как связать Текон 17 с Hayes модемом. Что необходимо?

Добрый день.

Что это за модем &quot;master&quot; ???
Уж не эти ли модемы, которые работают по выделенке
без питания ???

Насчет перемычки в разьеме.
- это была &quot;пробная&quot; мера и скорее всего не
она повлияла на работоспособность связки.
Просто некоторые типы модемов (точнее софта),
очень странно реагирововали на команду отключения
управления потоком ( &R1 ) если мне не изменяет память.
Т.к. ТЭКОН не осуществляет никакого дополнительного
квитирования сигнал RTS был напрямую замкнут с
сигналом DTR (разумеется корректно замкнут т.к. это оба
выходы). Сигнал DTR удерживается ТЭКОН-ом в активном
состоянии во время сеансов обмена.

Насчет различий в версиях.
С точки зрения обмена через Hayes модемы различий быть не
должно. По крайней мере проведенные проверки не выявили
каких-либо видимых отклонений.
Konst вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опрос модемом группы УРЖ2КМ chuzhoj Интерфейсы, построение сетей 1 20.02.2009 11:24
Текон-19 и DSL модем Zyxel 791r ee funtik1983 Настройка 1 18.12.2007 15:47


Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version ?.?.?
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07249 секунды с 11 запросами