Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.01.2007, 13:15   #1
SergeiD
Гость
 
Аватар для SergeiD
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Передача данных по радиомодему

Здравствуйте.
Прошу ответить есть ли возможность подключить примерно 70 Т10, Т17, Т19 к комплексу "Искра" по радиомодему, например "Невод5", примерная площадь размещения контроллеров 4 кв.км.
 
Старый 22.01.2007, 16:07   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Передача данных по радиомодему

Добрый день.
Задача такой глобализации с использованием
радиомодемов ещё ни разу не вставала.

По существу.
Подключение (объединение) контроллеров
Т-17, Т-19 в единую сеть с использованием
радиомодемов "Невод-5" (правда старого
образца) решалась. Такие системы есть и
работают. О качестве работы таких систем
отдельная тема для разговора. Там все зависит
от местности (территориального размещения
точек опроса, характера поверхности и т.д.),
от текущей радиообстановки и ещё множества
других факторов.

С точки зрения адресации возможность
наращивания системы очень большая т.к.
удобнее использовать ресурсы самого модема
"Невод". Ширина адреса в нем равна двум байтам.

С точки времени периода опроса система не
эффективна в ряде случаев. Скорость передачи по
эфиру равна 100 бод. У новых модификаций модемов
заявлена скорость 19200 бод. однако нами это
ещё не проверялось.
Konst вне форума  
Старый 28.10.2009, 12:29   #3
TVSK
Гость
 
Аватар для TVSK
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Передача данных по радиомодему

Укажите пожалуйста какие настройки должны быть в ТЭКОН при настройке с Искрой через Невод-5. В "Диалоге" его (Невода) нет.
 
Старый 29.10.2009, 11:16   #4
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Передача данных по радиомодему

Добрый день!
Тэкон 10, Тэкон-17 должны быть запрограммированы на работу с одним стоп битом, для этого опишите вид связи hayes-модем, но с пустой строкой инициализации
Olga вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Считывание данных с Тэкон 19 Ivan Контроллеры ТЭКОН 7 09.09.2008 09:32
Требование к питающему напряжению Тэкон-19 Edward Контроллеры ТЭКОН 3 25.03.2008 16:53


Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.09628 секунды с 11 запросами