Возник спорный вопрос с поставщиком энергоресурсов, ситуация такая:
поставщик энергоресурсов требует объяснить на каком основании добавлен добавочный резистор в цепь импульсного расходомера, также он утверждает что данный резистор может повлиять на расход вычисляемый ТЭКОНОМ.
Параметры узла учета следующие:
контроллер ТЭКОН-19
расходомер газа импульсный с герконовой парой
(датчик давления и температуры тоже присутствует).
Почему появился добавочный резистор в цепи импульсного канала:
При первом запуске узла учета возникала проблема с расходомером, через некоторое время выходили из строя герконы на расходомере из-за большого тока в измерительном канале, по рекомендации изготовителя контроллера мы добавили дополнительный резистор в цепь расходомера и проблема исчезла.
Прошу помочь в решении спора с поставщиком энергоресурсов и обосновать применение дополнительного резистора в цепи измерительного канала и влияние резистора на расход вычисляемый ТЭКОНОМ. Нужны ссылки на документацию, где разрешается применять дополнительный резистор в импульсном канале.

Заранее спасибо!
V.G.C. вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон 19 05М знак доллара в "меню пользователя" в "Гкал накопленные" Александр Контроллеры ТЭКОН 1 18.10.2012 09:01
Опрос Телепортом приборов Текон-19 через контроллер К105 Ruric Программное Обеспечение 1 29.06.2012 08:45
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа. freshgrape Контроллеры ТЭКОН 2 06.10.2011 12:43
Компания "Крейт" и ее обязательства Andrey Обсуждения 4 27.11.2009 16:08
В прайсе на оборудование цены с НДС или без НДС? wild Разное 1 01.12.2005 15:57


Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06396 секунды с 12 запросами