Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 22.02.2007, 18:03   #1
AMC
Гость
 
Аватар для AMC
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Как правильно подключиться к Тэкон-17?

Имеется прибор для учета сжатого воздуха Эмис-Вихрь, термометр платиновый технический ТПТ-1, датчик давления DVH 330L. Какие выполнить соединения на модуле МИ(105)Тэкона, если выход с Эмис берется пассивный частотный, а также как правильно подключить датчик давления? Документация на Тэкон17 (инструкция по монтажу)в части, касаемой подключения устройств оставляет желать лучшего.
 
Старый 27.02.2007, 09:28   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Как правильно подключиться к Тэкон-17?

Добрый день.

Насчет РЭ на Т-17 это вопрос спорный.
Действительно оно не тривиально, и возможно,
не очень "доступно" написано, однако информации
для подключения датчиков в нем достаточно.

Не понятно почему Вы рассматриваете панель 105
для подключения частотных/числоимпульсных
датчиков? Модули МИ предназначены для подключения
аналоговых сигналов. Чачтотные/числоимпульсные
датчики подключаются к модулям МЧВ.
В Вашем случае (я понял что у Вас минимальная
конфигурация Т-17) подключение следует выполнять
к одному из четырех входных каналов модуля МЧВ0.
(монтажная панель 108(01) в случае базового
интерфейса RS-232). Для конфигурирования входов
активный/пассивный используется набор перемычек.
Для настройки типа датчика частотный/числоимпульсный -
параметры настройки датчика.

Схема подключения датчика давления - типовая.
Для подключения токопреобразующего резистора
необходимо установить (припаять) перемычку на
все три контактные площадки выбранного входного
канала на панели 105.
(маловато исходных данных конечно, двух/четырех проводная
схема подключения? ИП встроенный в Т-17 или
внешний?)
Единственное требование - измерительный резистор
расположенный на монтажной панели МИ (105)должен
находится в минусовом плече измерительной цепи.

Более подробно смотрите в РЭ и приложениях к РЭ.
Konst вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05576 секунды с 10 запросами