Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.01.2017, 16:12   #1
Антон
Новичок
 
Аватар для Антон
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 5
проверено Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB

Здравствуйте! Пытаюсь освоить OPC сервер с самым простым способом подключения.
1. Переменную создал при помощи "конвертера конфигураций", исходный .tsk файл был взят из Т19 с которым осуществлялась связь. Во вкладке "значение переменных" в OPC упрямо пишет "Not conected". У меня подозрения в "адресе параметра" OPC который при создании файла "конвертором конфигурации" OPC = 32772. Хотя в Т19 у данной задачи (t) = 8004. Что не так?
Изображения
Тип файла: jpg Значение переменных.jpg (36.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg Отладочная информация.jpg (83.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg Сообщения.jpg (64.5 Кб, 18 просмотров)
Антон вне форума  
Старый 25.01.2017, 23:51   #2
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB

Каким образом Тэкон 19 подключен к ПК? Не вижу в настройках ОРС адаптера для подключения...
Vasyandra вне форума  
Старый 26.01.2017, 09:06   #3
Антон
Новичок
 
Аватар для Антон
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB

Связь через Адаптер USB-RS-232 Т20 АИ-92
Антон вне форума  
Старый 26.01.2017, 16:45   #4
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB

Добрый день. Судя по вашим скриншотам - у вас настроенный канал обмена через RS-232, а в описании связи ТЭКОНа находится связь через К-105 4 исп. Адрес параметра подразумевает два значения - значение в ТЭКОНе и значение для внешней SCADA (в некоторых случаях они совпадают).
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Старый 26.01.2017, 23:42   #5
Антон
Новичок
 
Аватар для Антон
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB

Здравствуйте, Дмитрий! Свойство "тип подключения(К-105 4 исп.)" присутствует во всех конфигурациях приборов ТЭКОН 19. В "типе подключения(К-105 4 исп.)" доступны для выбора 2 параметра(RS232 и CAN) результат один и тот же "Not conected"! В сообщениях пишется" Тэкон 19 Получен доступ уровня 2" - значит обмен с прибором идет, дальше OPC сервер должен читать указанный параметр 32772 - но этого не происходит.
Антон вне форума  
Старый 29.01.2017, 02:01   #6
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB

У вас же пишется: разница во времени 18 минут. Это баг ОРС ТЭКОНа. при разнице во времени ТЭКОНа и ПК более 5 минут данные считаются недостоверными и не считываются. Выровняйте время ТЭКОН и ПК и попробуйте еще раз. Связь с ТЭКОНом есть, на запросы он отвечает.
Vasyandra вне форума  
Старый 30.01.2017, 08:21   #7
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB

В данном случае разница во времени не в минутах а в секундах: 17-18 секунд приемлемая разница, и ничего страшного тут нет. Синхронизировать время конечно стоит, но скорее всего в данном случае это не поможет.
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Старый 30.01.2017, 18:50   #8
Антон
Новичок
 
Аватар для Антон
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB

Точнее 5 секунд синхронизировать не удалось, но думаю это и не принципиально. Любопытно, что разница во времени указывается только при выборе ТЭКОН-19, при выборе ПРИБОРА из серии ТЭКОН-20 в сообщениях остается только "получен доступ уровень 2". Может в ДЕМО-версии разработчиками запрещена связь через последовательный канал? Попробую написать в "Натали"
Антон вне форума  
Старый 02.02.2017, 10:21   #9
Антон
Новичок
 
Аватар для Антон
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB

Проблема решена. Для корректной работы OPC сервера достаточно установить Core Components по ссылке https://opcfoundation.org/developer-...ore-components с официального сайта или же установить любую SCADA систему.
Антон вне форума  
Старый 03.02.2017, 09:33   #10
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB

Мы рады что вы нашли ответ на свой вопрос, всего доброго.
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Проблема связи Т-19 => К-105 => OPC сервер Игорь_ Интерфейсы, построение сетей 7 13.10.2016 08:56
Проблема ТЭКОН-19,К-104 через USB RS-232 слава Настройка 1 08.06.2015 12:11
Помощь ТЭКОН-19. OPC сервер. Семён Контроллеры ТЭКОН 3 12.05.2015 08:43
Совместимость OPC-сервера ТЭКОН Magister Программное Обеспечение 5 28.06.2012 12:08
OPC-клиент/сервер ТЭКОН подвешивает К-104 Magister Программное Обеспечение 1 08.09.2011 13:32


Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08290 секунды с 12 запросами