Да. Спасибо. всё верно, только немного поздно. всё уже работает. Даже стабильнее, чем на Т-17. а может там тоже попробовать 0010? а то проверка протокола FT1.2 проходит не всегда. и ещё, для таких же ламеров, как я: КАЧЕСТВО СВЯЗИ ЗАВИСИТ ОТ ОПЕРАТОРА!
подробности (а вдруг кому понадобится):
1. в Тэкон задал 0010 и 0960
2. строка АТ или 41540D00(Fargo Maestro 100)
3. индикатор модема никак не реагирует, перезапуск Тэкон не помогает. модем начинает работать только после вкл/откл питания. причём модем должен включиться и установить связь гарантированно раньше включения Тэкона.
3. в Искре: GSM-модем, традиционный протокол, адрес 0, номер через 8 (+7 не проходит).
4. обязательно поставить точку "Тэкон 10 базовый". по умолчанию стоит "Тэкон 10 базовый расширяемый". при обмене через Hayes-модем точка переставляется сама при первом дозвоне, а при использовании GSM-модема Тэкон просто не отвечает.
5. прежде, чем ставить симку в модем воткните её в сотик, положите в щит и проверьте шкалу сигнала. если меньше трети, работать не будет. короткие по времени паузы в прохождении сигнала слух не фиксирует, а Тэкон сразу выдаёт ошибку. Мне помогли смена оператора и перенос антенны.
и вообще, Поражаюсь надёжности Тэкон-10 серии АХХХ. Уже 11 лет работают, на грозы и заземление наплевать, и даже с современными системами совместимы!