Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 20.10.2023, 10:42   #1
Михаил
Новичок
 
Аватар для Михаил
 
Адрес: Россия, Курган
Сообщений: 8
В работе УСП-178 неверно считывает показания.

Существует три шкафа контроллеров ТЭКОН-19 объединенных в одну сеть и опрашиваемы контроллером К-104. Расстояние между шкафами от 120м до 160м. Было решено добавить УСП-178 в шкаф №1 для опроса контроллеров по Modbus TCP.
Шкаф №1 и шкаф №2 опрашиваются без замечаний, по шкафу №3 значения не совпадают. Если установить УСП-178 на место К-104 в шкаф №2 перестают верно считываться показания шкафа №1.
Изображения
Тип файла: jpg CAN.jpg (33.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg УСП-178.jpg (104.5 Кб, 15 просмотров)
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 15:52   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

с какой целью проложен данный участок сети?
CAN.jpg
Василий на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 15:58   #3
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

вопрос снимается
Василий на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 13:26   #4
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 124
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Добрый день!

Укажите скорость и сетевые номера, а так же расстановку терминаторов. (можно прямо на схеме).
У Вас сеть проложена "шиной" - не "звездой"?
Yaric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2023, 14:08   #5
Михаил
Новичок
 
Аватар для Михаил
 
Адрес: Россия, Курган
Сообщений: 8
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Сеть проложена как "шиной"(гирляндой) ни каких лишних узловых соединений нет (всё как на схеме).
Изображения
Тип файла: jpg CAN.jpg (37.1 Кб, 8 просмотров)
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2023, 15:49   #6
Михаил
Новичок
 
Аватар для Михаил
 
Адрес: Россия, Курган
Сообщений: 8
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Организовали запись в базу данных. При опросе проскакивают нули. На рисунке график расхода газа за полчаса(сетевой адрес canbus .
- период опроса параметров 5 сек. на УСП-178;
- период записи в базу 10сек;
- контроллеры ТЭКОН-19 и К-104 2016-года выпуска.
Изображения
Тип файла: jpg ТЭКОН.jpg (33.1 Кб, 6 просмотров)
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2023, 16:09   #7
Михаил
Новичок
 
Аватар для Михаил
 
Адрес: Россия, Курган
Сообщений: 8
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

В БД выглядит так ...
Изображения
Тип файла: jpg SQL.jpg (106.3 Кб, 5 просмотров)
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2023, 16:22   #8
Михаил
Новичок
 
Аватар для Михаил
 
Адрес: Россия, Курган
Сообщений: 8
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Такое ощущение, что значение регистров сместилось и вернулось обратно. Перепад(k8_dp записался в таблицу температуры(k8_t), температура в таблицу давления(k8_p), давление в расход(k8_f).
Изображения
Тип файла: jpg SQL-1.jpg (281.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg SQL-2.jpg (285.9 Кб, 5 просмотров)
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 08:51   #9
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 124
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

https://kreit.ru/files/tekon-19/t19res.pdf стр. 21 п. 4.1.6.3
У Вас терминаторы стоят на каждом устройстве - это не правильно.
Yaric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 09:13   #10
Михаил
Новичок
 
Аватар для Михаил
 
Адрес: Россия, Курган
Сообщений: 8
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Расположение терминаторов определено опытным путем. Если оставить TRM на концах шины связи ни по К-104 ни по УСП-178 не будет.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
can-bus, усп-178, тэкон-19


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К 104 и Тэкон -19 при подключении через ADSL модем не видно в сети Uralsteel Интерфейсы, построение сетей 4 29.10.2018 11:52
Вопрос Можно ли..? Mikhail Контроллеры ТЭКОН 8 06.12.2017 08:01
Ретрансляция данных - возможно ли? rutto_ Интерфейсы, построение сетей 1 29.01.2016 11:27
Креит_ез использовать несовсем удобно 5it Программное Обеспечение 1 18.08.2009 11:21


Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08471 секунды с 12 запросами