Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.07.2019, 22:04   #1
Frimen
Новичок
 
Аватар для Frimen
 
Адрес: Россия, Невинномысск
Сообщений: 7
проверено Подключение Тэконов 19-06М токовая петля 4-20 ма

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется обьект, где стоит 3 Тэкона-19-06М в токовой петле 4-20ма, трасса очень длинная, появилась необходимость подключения еще 1 Тэкона, но ему осталось напряжения на вход всего 0,8 в, что очень мало, имеет ли смысл поставить более мощный источник тока (БП)? Схему прикрепляю для более наглядной сути вопроса.
Изображения
Тип файла: jpg Схема токовой петли 4-20 ма Форум Тэкон-19.jpg (100.7 Кб, 14 просмотров)
Frimen вне форума  
Старый 30.07.2019, 09:46   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Подключение Тэконов 19-06М токовая петля 4-20 ма

Никакого смысла! Увеличив еще больше сопротивление токовой петли, вы тем самым "посадите" сам датчик с аналоговым выходом. Дублируйте сам датчик, либо используйте размножители аналогового сигнала.
Василий вне форума  
Старый 30.07.2019, 10:28   #3
Frimen
Новичок
 
Аватар для Frimen
 
Адрес: Россия, Невинномысск
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Подключение Тэконов 19-06М токовая петля 4-20 ма

Спасибо за ответ! Получается размножитель аналогового сигнала прям на датчике первичном и потом на 2 линии, так? т.е. новая петля для 1 тэкона, и старая для 3 тэконов, если я правильно понял.
Frimen вне форума  
Старый 30.07.2019, 11:31   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Подключение Тэконов 19-06М токовая петля 4-20 ма

я бы на каждый выход размножителя завел по 2 тэкона

Добавлено через 19 минут

еще вариант - завести сигнал от датчика только на Тэкон1 и считывает его по can остальными контроллерами
Василий вне форума  
Старый 30.07.2019, 14:34   #5
Frimen
Новичок
 
Аватар для Frimen
 
Адрес: Россия, Невинномысск
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Подключение Тэконов 19-06М токовая петля 4-20 ма

Ок! Спасибо, будем думать.
Frimen вне форума  
Старый 14.08.2019, 08:13   #6
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Подключение Тэконов 19-06М токовая петля 4-20 ма

Цитата:
Сообщение от Frimen Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется обьект, где стоит 3 Тэкона-19-06М в токовой петле 4-20ма, трасса очень длинная, появилась необходимость подключения еще 1 Тэкона, но ему осталось напряжения на вход всего 0,8 в, что очень мало, имеет ли смысл поставить более мощный источник тока (БП)? Схему прикрепляю для более наглядной сути вопроса.
Здравствуйте.
Самый простой и эффективный вариант, это подключить аналоговый датчик к одному контроллеру ТЭКОН-19, а далее (при необходимости) по шине CanBus передавать параметр на другие приборы серии ТЭКОН-20.

О чем Вам ранее рекомендовали
Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
еще вариант - завести сигнал от датчика только на Тэкон1 и считывает его по can остальными контроллерами
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение К-104 исп.02 Uralsteel Интерфейсы, построение сетей 2 18.10.2018 09:46
Вопрос Получение обновления ИСКРы Иван Программное Обеспечение 2 01.09.2017 14:59
Подключение слава Контроллеры ТЭКОН 7 27.07.2016 08:08
Подключение Взлет ЭРСВ tim Датчики, первичные преобразователи 3 19.07.2013 16:45
Связь Тэконов-17 по интерфейсу RS-485 на одной линии Evlord Интерфейсы, построение сетей 1 10.09.2010 12:07


Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07014 секунды с 12 запросами