Здравствуйте.
Не могил бы Вы предоставить больше информации, если есть возможность приложить скрин-шоты.
Вы подключаетесь к УСП-178 (который предварительно перевели в режим настройки), загрузили в него очередь задач контроллера ТЭКОН-19, прописали параметры которые будете запрашивать, выполнили запись проекта в УСП.
Очередь задач контроллера ТЭКОН-19 в УСП-178 не записывается. Очередь задач ТЭКОН-19 нужна на этапе программирования УСП (создания его собственного файла конфигурации),привязки номеров параметра ТЭКОН-19 с номера Холдинг регистров (например) УСП-178 которые в дальнейшем Вы и будете опрашивать при помощи ПО верхнего уровня.