Добрый день!
Собираемся приобрести ОРС сервер,скачал демо-версию,всплыли некоторые проблемы.
Допустим,сейчас 10.10.2009, 14:30.Читаю часовой архив из SCADA,диапазон запроса 10.10.2009 00:00-
10.10.2009 14.30.ОРС в логах пишет нет данных за период.Если сделать запрос 10.10.2009 00:00-
11.10.2009 14:30,данные приходят.Короче,выяснилось ,что если диапазон запроса меньше чем 24 часа,
архивы не вычитываются.Грешили на SCADA,попробовали другими OPC_HDA клиентами-то же самое.
Нас это не устраивает.
И второе.При опросе 20-30 тегов OPC_DA загрузка процессора (Селерон 2,5 ГГц) 40-60%.
А если 100 тегов?добавлял-убавлял теги-можно сказать ,зависимось пропорциональная.
Вообще,общее впечатление-сыроват,хотя и используется известный toolkit.