Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.06.2012, 15:40   #1
Ruric
Новичок
 
Аватар для Ruric
 
Адрес: Асбест
Сообщений: 8
По умолчанию Опрос Телепортом приборов Текон-19 через контроллер К105

Здравствуйте!
Есть приборы Текон-19 объединенные по сети Cаn-Bus. Включили в сеть контроллер К105 настроеный на GPRS. Настроили комплекс Искра. Все рабоатет отлично Искра все считывает. Попытались просмотреть приборы через программу Телепорт ver2.53 пишет ошибку "Несовпадение номера пакета в управляющем байте"
пример лога
16:35:59:046 : Несовпадение упр байта ? Buf[4]=03 Pak 05 prot 13 Ip 212.104.77.243
16:35:59:046 : 212.104.77.243(CAF0) << 68 04 04 68 03 03 C0 06 CC 16
16:35:59:046 : kod_v=30

В Телепорте выбран адаптер К105 указан IP адрес сим карты вроде особо настроек там нет, в чем загвоздка? Документацию перечитали
Ruric вне форума  
Старый 29.06.2012, 08:45   #2
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Опрос Телепортом приборов Текон-19 через контроллер К105

Добрый день!

Установите в "Телепорте" время ожидания ответа 5 или 7 секунд на странице "настройка параметров обмена", это должно помочь. Если обмена не будет, то пришлите мне лог "Телепорта" и "Искры". Мой e-mail есть в "Искре" на странице "О программе".
Olga вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05319 секунды с 10 запросами