Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.06.2010, 09:08   #1
AVit
Гость
 
Аватар для AVit
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Программирование ТЕКОН17

Здравствуйте!
не могу перепрограммировать прибор, в чем может быть причина?

Программа Диалог17 выдает следующее:
** Обмен с ТЭКОН **
Подключенный прибор: OK
ТЭКОН 17 версия 8.35
Передача пароля
ТЭКОН не перешел в режим СТОП, попробуйте снова
Нет ответа от ТЭКОН
** Конец обмена **

Чтение программы из прибора производится нормально, пароль 0000 (полный доступ), на счет электронного ключа - не знаю, на заводе больше десятка ТЕКОНов, но я ни одного электронного ключа не видел.
Просмотр инструкции ничего не дал...

Дополнение: индикаторы ключ, работа и контроль мигают с периодом 1 секунда, что это за режим? хотя на дисплее в меню состояние отображается режим - работа.
 
Старый 23.06.2010, 12:53   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Программирование ТЕКОН17

См. документ на ТЭКОН-17 Т10.00.41 ИН "Инструкция по настройке", например, на нашем сайте. В нем раздел 4.1 "Порядок авторизации доступа", как мигают индикаторы. Мигание "ключ" с периодом 1 секунда - ключ не нужен, но прибор закрыт паролем. Хотя Вы и утверждаете, что пароля нет, но вряд ли индикация ТЭКОН начнет врать, да и "Диалог" это подтверждает. Видимо, чьи-то шаловливые ручки установили на приборе пароль. Снять его можно только у нас на предприятии, так что придется Вам подъехать с ТЭКОНом и поговорить с директором, чтобы он дал указание снять с прибора пароль. Других путей нет. Конечно, может быть и какая-то неисправность, так тем более надо везти к нам.
gae вне форума  
Старый 24.06.2010, 07:13   #3
AVit
Гость
 
Аватар для AVit
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Программирование ТЕКОН17

Спасибо, нашел инструкцию по настройке на диске, час все понятно.
А на счет пароля, просто когда вводишь пароль 0000 Диалог17 не ругается (просто пишет что прибор не перешел в режим СТОП), но когда вводишь какой либо другой, например 1111 пишет что пароль не верный. Из за этого я и решил что пароля нет, т.е. он = 0000.
 
Старый 05.01.2012, 09:13   #4
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Программирование ТЕКОН17

Добрый день. Прошу помощи. Суть проблемы: в программе "DialTek" раздел - настройка/датчики не удается записать характеристики датчика расхода тип "частотный" в поле "максимальный расход-соответствует частоте". Программа просто не запоминает записанных чисел, хотя в поле "минимальный расход-соответствует частоте" все нормально записывается-запоминается.
Фон проблемы: необходимо для расходомера Взлет 420Л (т.к. по умолчанию выход у них частотный)указать верхнюю границу "460 м3/ч при 2000 гц."
 
Старый 13.01.2012, 14:14   #5
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Программирование ТЕКОН17

Здравствуйте, Pyatyig!

Эти параметры и не должны сохранятся в настройке. Это "встроенный калькулятор" для расчета правильного значения крутизны датчика. Саму формулу можно посмотреть в инструкции по настройке, раздел 2.2.5.7
 
Старый 16.01.2012, 22:45   #6
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Программирование ТЕКОН17

Спасибо, понял
 
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы программирования Nik Настройка 5 18.09.2012 21:09
Программа Искра MVR26 Программное Обеспечение 20 02.08.2011 12:34
Программирование генераторов тока tec Контроллеры ТЭКОН 2 30.01.2007 13:51
Как связать ТЭКОН-17 с свободнопрограммируемым ПЛК через RS-232? SergK Контроллеры ТЭКОН 1 11.08.2006 08:49


Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06727 секунды с 11 запросами