Здравствуйте! Вообще, такие вопросы лучше задавать непосредственно производителям датчиков УРЖ2К (<A HREF="http://www.tess21.ru" TARGET="_blank">ТЕСС-инжиниринг <A HREF="http://www.tess21.ru" target="_blank">www.tess21.ru</a></A>). Мы сотрудничаем с этим предприятием, производим ремонт и поверку датчиков, но отвечать по построению системы сложнее (поэтому задержка с ответом).
По технической стороне вопроса. По RS-232 это вряд ли возможно (интерфейс предназначен для обмена информацией по принципу "точка-точка"
.
По RS-485.. теоретически возможно, если подключить после модема преобразователь RS-232 в RS-485. Например: <A HREF="http://kreit.ru/templates/products.php?pid=41&id=212" TARGET="_blank">T10.00.51</A>. Причем все расходомеры должны быть с интерфейсом RS-485.
Но гарантировать, что такая система будет работать, нам как не производителю этих датчиков, сложно.
При этом модем должен обеспечивать прозрачный канал связи, автоматически брать трубку и не использовать сигналов управления потоком RTS/CTS (только сигналы прием/передача RXD/TXD). Возникает вопрос правильного выбора и настройки модема.
Повторю, по такому вопросу (т.е. по построению системы и по документации) лучше обращайтесь к непосредственному производителю. Он ответит точнее.
Аналогично, в наших системах мы применяем вычислители ТЭКОН-19 собственного производства, к которым подключаются различные датчики. Несколько ТЭКОН-19 могут быть объединены на объекте в единую сеть (только у нас сеть CAN, а не RS-485). К приборам данной серии у нас имеется адаптер модема (Адаптер АМ-70 или более "продвинутый" Адаптер А-9
, который обеспечивает преобразование интерфейсов, управление модемом и т.д.