проверено ТЭКОН19-05M проблема плотности

Доброе время суток!
На заводе 4 ТЭКОН-19 05М исполнения.
Прошли пусконаладочные работы. все как бы работает.
Необходимо изменить плотность газа в контроллере ТЭКОН19....
есть программа ТП20 ...есть база данных с диска BD-Т20 (папки Alg, Mod, Task,User).
Тэконы для учета природного газа.
Подключение к ТЭКОНУ по адаптеру Т20RS232-USB осуществляется отлично.
Считываем параметры для расчета...(0301, 0307 и др.)------отлично
Считываем основное меню - (имеются параметры 807C, 8004....8074, 0404, 0402, 0408, 805D и др.
На дисплее ТЭКОНА в меню вижу плотность (0,792) а через Телепорт такие данные в под параметром 8074 не отображаются. (пишет отсутствует в списке параметров модуля.)
Газ на днях подавать должны а как эту плотность поменять неизвестно!????
Подскажите пожалуйста что не так делаем!!!!!?




4444.jpg

555.jpg)
Igor вне форума  
Старый 11.04.2017, 16:43   #2
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Вам не надо основное меню. Это список данных на отображение самого ТЭКОНа. Вам надо в дереве проекта ТТР20 выбрать параметр расход газа или подобный и там откроются нужные вам данные, доступные для изменения.
Одно уточнение, вы при подключении к ТЭКОНу очередь задач считали?


Добавлено через 1 минуту



как тут картинки вставлять нормально? ))
Vasyandra вне форума  
Старый 12.04.2017, 11:37   #3
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
По умолчанию Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Нет. Пока не считывали. Сегодня попробуем.
Igor вне форума  
Старый 12.04.2017, 15:42   #4
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Здравствуйте.
Выполните подключение к контроллеру, загрузите очередь задач.
Изменения условно постоянных величин происходит непосредственно в алгоритме расчета расхода. Выбираем требуемый параметр - в ячейку напротив параметра указываем значение которое хотите записать, вводим его и нажимаем внизу меню кнопку запись.
В меню выведено отображение параметров, запрограммированных для индикации на экран.



Цитата:
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
На заводе 4 ТЭКОН-19 05М исполнения.
Прошли пусконаладочные работы. все как бы работает.
Необходимо изменить плотность газа в контроллере ТЭКОН19....
есть программа ТП20 ...есть база данных с диска BD-Т20 (папки Alg, Mod, Task,User).
Тэконы для учета природного газа.
Подключение к ТЭКОНУ по адаптеру Т20RS232-USB осуществляется отлично.
Считываем параметры для расчета...(0301, 0307 и др.)------отлично
Считываем основное меню - (имеются параметры 807C, 8004....8074, 0404, 0402, 0408, 805D и др.
На дисплее ТЭКОНА в меню вижу плотность (0,792) а через Телепорт такие данные в под параметром 8074 не отображаются. (пишет отсутствует в списке параметров модуля.)
Газ на днях подавать должны а как эту плотность поменять неизвестно!????
Подскажите пожалуйста что не так делаем!!!!!?
Вложение 151
Вложение 152)
operation вне форума  
Старый 12.04.2017, 17:45   #5
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

какие требовательные поставщики газа стали. недалек тот день, когда потребуют от потребителей повсеместной установки контроллеров, позволяющих осуществлять удаленную, централизованную коррекцию параметров газа)
Василий вне форума  
Старый 12.04.2017, 17:49   #6
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

У нас тут инспектор один вообще предложил в качестве сбора данных ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО проводные системы Ethernet. т.к. GSM нестабилен )))
Vasyandra вне форума  
Старый 13.04.2017, 11:01   #7
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
Post Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Выполните подключение к контроллеру, загрузите очередь задач.
Изменения условно постоянных величин происходит непосредственно в алгоритме расчета расхода. Выбираем требуемый параметр - в ячейку напротив параметра указываем значение которое хотите записать, вводим его и нажимаем внизу меню кнопку запись.
В меню выведено отображение параметров, запрограммированных для индикации на экран.
Как загрузить эту очередь задач????...ума не приложу....невижу такого пункта нигде((((
Igor вне форума  
Старый 13.04.2017, 11:04   #8
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
Post Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

22223.jpg
и где же тут очередь задач....???

На фото сверху вижу что есть такие параметры...но подскажите как их открыть?
Igor вне форума  
Старый 13.04.2017, 11:21   #9
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
Cool Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Или что-то делаем не так....или одно из двух

Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
какие требовательные поставщики газа стали. недалек тот день, когда потребуют от потребителей повсеместной установки контроллеров, позволяющих осуществлять удаленную, централизованную коррекцию параметров газа)
У нас такой день начало июня)))
Требуют закупать ИСКРУ и адаптеры для картинки диспетчерам + удаленно изменять плотность газа раз-два в неделю...(поставщики газа требуют)
Igor вне форума  
Старый 13.04.2017, 13:44   #10
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
Exclamation Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Ураааа!! Нашли где очередь задач считывается!
К сожалению никакого руководства по конфигурации не нашли путевой.

Единственная проблема ради чего все вершилось - нашли параметры в 0С - Плотность газа.....
Необходимо установить 0,670 кг/м3....при считывании значения отображается 0,814..
Изменяю на необходимую 0,670...Записать....- Записано!
Прочитать...и тут видим снова 0,814 кг/м3.

Получается она расчетная величина...плотномеров то нет на заводе...
Каким образов на других заводах меняют данную величину поделитесь кто знает пожалуйста???

Необходимо менять плотность газа, которая почему-то не меняется на заданную нам величину?!
Igor вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Проблема после замены БП Васили1 Контроллеры ТЭКОН 3 01.08.2016 15:12
Проблема с GSM-модемами Wavecom WMOD2 и SIEMENS MC35i. sub_zero_0 Настройка 3 04.05.2010 08:23
какова относительная погрешность отсчета времени в ТЭКОНе? Dmitriy Контроллеры ТЭКОН 4 18.07.2008 13:54
Восстановление работоспособности ПО kimbox Программное Обеспечение 5 01.04.2008 15:12
Проблема с опросом ТЭКОН-17 Bear Программное Обеспечение 1 20.06.2007 09:17


Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 1.x.x
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08649 секунды с 12 запросами