проверено Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Добрый день. Есть ТЭКОН-19 06М, залили в него программы из Диалог 19 и из Телепорт. При проверке токовых входов с помощью РЗУ-420, преобразователей давления и программы Телепорт, вход J0 (при любом поданном токе от 1...20 mA) показывает 21,98 mA и сопротивление входов Т0...Т3 становится 4800...5000 Ом, независимо от того включены в Т0...Т3 термопреобразователи (ТСП 100П), поставлены перемычки или всё отключено. Без подключенного калибратора РЗУ или преобразователя давления во вход J0 все входы Т0...Т3 показывают отлично, а на J0 висит 0,12 mA. Все остальные входы J1 и J2, работают без замечаний в любых вышеописанных режимах. Что это может быть?
PiliC вне форума  
Старый 03.12.2017, 12:59   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Какое сопротивление в канале J0 показывает ТТР ?
Василий вне форума  
Старый 04.12.2017, 08:07   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Цитата:
Сообщение от PiliC Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть ТЭКОН-19 06М, залили в него программы из Диалог 19 и из Телепорт. При проверке токовых входов с помощью РЗУ-420, преобразователей давления и программы Телепорт, вход J0 (при любом поданном токе от 1...20 mA) показывает 21,98 mA и сопротивление входов Т0...Т3 становится 4800...5000 Ом, независимо от того включены в Т0...Т3 термопреобразователи (ТСП 100П), поставлены перемычки или всё отключено. Без подключенного калибратора РЗУ или преобразователя давления во вход J0 все входы Т0...Т3 показывают отлично, а на J0 висит 0,12 mA. Все остальные входы J1 и J2, работают без замечаний в любых вышеописанных режимах. Что это может быть?
Здравствуйте.
Из вышеизложенного не совсем понятно какой все таки программой загружали и что за очередь задач загрузили (сами создали прошивку или использовали готовую из библиотеки готовых решений)?
Тем не менее для диагностики работы каналов загружать очередь задач не обязательно. Используя программу телепорт и просматриваю вкладку аналоговые сигналы. (на выключенному приборе ТЭКОН-19, проверьте состояние токовых каналов, должно быть порядка 100 Ом). Какой источник питания используете для работы ТЭКОН-19?
operation вне форума  
Старый 04.12.2017, 08:35   #4
PiliC
Новичок
 
Аватар для PiliC
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 8
По умолчанию Re: Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Добрый день. Прошивку создавал сам спомощью Dialog 19. Сопротивление на выключенном приборе J0 48 кОм. На остальных, как вы и пишете, порядка 100 Ом. Заливал с вашим источником питания БП-63, проверял на снятом питаясь от ОВЕН БП60Б-Д4 на нём ровно 23,96В.

Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Какое сопротивление в канале J0 показывает ТТР ?
ТТР показывает на всех каналак 99,98 Ом.
PiliC вне форума  
Старый 04.12.2017, 11:49   #5
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Цитата:
Сообщение от PiliC Посмотреть сообщение
Сопротивление на выключенном приборе J0 48 кОм. На остальных, как вы и пишете, порядка 100 Ом.
так не бывает. резистор на J0 выгорел
Василий вне форума  
Старый 05.12.2017, 09:59   #6
PiliC
Новичок
 
Аватар для PiliC
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 8
По умолчанию Re: Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
так не бывает. резистор на J0 выгорел
Ясно, в ремонт тащить, как это всё не вовремя как всегда! Спасибо за ответы.
PiliC вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Диалог и Телепорт не видят Тэкон 19-06М PiliC Контроллеры ТЭКОН 5 01.08.2016 15:10
Текон-19(06М) не запускается ?- vanoking Контроллеры ТЭКОН 5 01.12.2011 10:41
Проблема с расчетом расхода пара FREEZZZ Контроллеры ТЭКОН 4 22.10.2009 09:11
Токовые сигналы 5it Контроллеры ТЭКОН 14 18.09.2008 14:34
Проблема с опросом ТЭКОН-17 Bear Программное Обеспечение 1 20.06.2007 09:17


Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06891 секунды с 11 запросами