Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.11.2018, 15:47   #1
Труженик
Новичок
 
Аватар для Труженик
 
Адрес: Россия Нижегородская обл. г. Бор
Сообщений: 15
проверено OPC сервер и Тэкон19

Здравствуйте,
Есть задача получить данные с тэкон19 в СКАДУ. К Тэкон19 подключен УСП-78 с выходом RS485. Это все было установлено изначально. Мы подключили к УСП-78 преобразователь интерфейса(RS485 - Ethernet) ПИРС2. На ПК, где установлен ОРС сервер ПИРС подключен как виртуальный COM порт. Такая система у нас работает с различными типами приборов(СТД, ЕК, СПГ и.т.д). На данный момент я так и не смог ничего прочитать с Тэкон19. Схема во вложении. Может такая схема не рабочая? Есть еще преобразователи моха (DE311, Npot 5110, еще какие-то). Может с ними как-то можно сдружить тэкон19 и УСП-78? Хотелось бы обойтись без дополнительных вложений, ну или минимальных.
Изображения
Тип файла: png tekon19.PNG (18.6 Кб, 15 просмотров)
Труженик вне форума  
Старый 17.11.2018, 14:33   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: OPC сервер и Тэкон19

Первоочередная задача - установление связи с УСП. Есть тест связи пройдёт успешно, считать данные с Тэкон не представит никаких проблем.
Василий вне форума  
Старый 19.11.2018, 14:15   #3
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: OPC сервер и Тэкон19

Первый вопрос:
Вы УСП программировали? Список переменных есть?
УСП через моха 5130 подключал. Работает без проблем. Проверял сначала УСП модсканом, после этого забивал адреса в ОРС сервер.
Vasyandra вне форума  
Старый 19.11.2018, 17:59   #4
Труженик
Новичок
 
Аватар для Труженик
 
Адрес: Россия Нижегородская обл. г. Бор
Сообщений: 15
По умолчанию Re: OPC сервер и Тэкон19

Нет УСП я не программировал. Разве что те кто устанавливал всю эту систему(концов не найти). Это хорошо, что с мохой работает. Найдем если что моху.
"prusp78.exe работает только в среде Windows 95/98/XP" Я правильно понимаю, с его помощью нужно запрограммировать УСП? А на какой тип связи его нужно запрограммировать для ОРС сервера? Modbus?
еще бы где найти ПК с winXP.... Спасибо всем откликнувшимся.
Труженик вне форума  
Старый 19.11.2018, 18:42   #5
Труженик
Новичок
 
Аватар для Труженик
 
Адрес: Россия Нижегородская обл. г. Бор
Сообщений: 15
По умолчанию Re: OPC сервер и Тэкон19

Нашли еще вот такой документ, видимо это настройки УСП-78
Вложения
Тип файла: pdf УСП78.pdf (233.6 Кб, 6 просмотров)
Труженик вне форума  
Старый 20.11.2018, 08:12   #6
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: OPC сервер и Тэкон19

Добрый день!
Какой OPC сервер используете?
Дмитрий вне форума  
Старый 20.11.2018, 09:17   #7
Труженик
Новичок
 
Аватар для Труженик
 
Адрес: Россия Нижегородская обл. г. Бор
Сообщений: 15
По умолчанию Re: OPC сервер и Тэкон19

Цитата:
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Добрый день!
Какой OPC сервер используете?
Я так понимаю ваш родной ОРС сервер, разработанный ООО Натали. На сколько мне известно завод его купил у вашей компании (Крейт). Версия ОРС-ТЭКОН 3.2.
Труженик вне форума  
Старый 20.11.2018, 09:37   #8
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: OPC сервер и Тэкон19

- извините, а зачем вообще использовать еще и орс, если считывание данных по modbus ?
Василий вне форума  
Старый 20.11.2018, 09:38   #9
Труженик
Новичок
 
Аватар для Труженик
 
Адрес: Россия Нижегородская обл. г. Бор
Сообщений: 15
По умолчанию Re: OPC сервер и Тэкон19

запустил prusp78.exe под windows10. Вроде как работает. При попытке считать выдает ошибку.
Изображения
Тип файла: png USP.PNG (14.5 Кб, 4 просмотров)
Труженик вне форума  
Старый 20.11.2018, 09:56   #10
Труженик
Новичок
 
Аватар для Труженик
 
Адрес: Россия Нижегородская обл. г. Бор
Сообщений: 15
По умолчанию Re: OPC сервер и Тэкон19

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
- извините, а зачем вообще использовать еще и орс, если считывание данных по modbus ?
Так нам эти данные в СКАДЕ нужны.

Добавлено через 14 минут

Цитата:
Сообщение от Vasyandra Посмотреть сообщение
УСП через моха 5130 подключал
А у вас УСП с выходом RS485 или 232?
Труженик вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Программно не определяет Тэкон19 Михаил74 Контроллеры ТЭКОН 2 30.07.2018 11:56
Проблема Тэкон19 Амур Настройка 1 21.05.2014 10:14
Тэкон19 простые вопросы по эксплуатации Александрзеленый Документация 1 18.02.2013 12:39


Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07939 секунды с 12 запросами