Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.12.2007, 16:57   #1
5ova
Новичок
 
Аватар для 5ova
 
Сообщений: 20
По умолчанию Отрицательная квитанция

добрый день
Возникла следующая проблема:
При считывании архивных данных крейтесом с тэкона-19 возникает ошибка-
отрицательная квитанция.
Телепортом все архивные данные читаются.
Эта же очередь задач загружена в другой тэкон и все работает.
Подскажите в чем дело?
5ova вне форума  
Старый 25.12.2007, 08:49   #2
5ova
Новичок
 
Аватар для 5ova
 
Сообщений: 20
По умолчанию Отрицательная квитанция

Прилагаю следующее:
мед синтез 61 архив G прямая* last 30.12.1899
strat=08.12.2007 16:00:00 ind=64
Fin=24.12.2007 15:00:00 ind 63
>>68 08 08 68 40 01 15 AB 80 40 00 3c FD 16
<<E5
5ova вне форума  
Старый 27.12.2007, 12:01   #3
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Отрицательная квитанция

<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>&gt;&gt;68 08 08 68 40 01 15 AB 80 40 00 3c FD 16
&lt;&lt;E5
<hr size="1" noshade></blockquote>Если расшифровать:
&gt;&gt; Запрос параметра номер 80AB.
&lt;&lt; Модуль ответил отрицательной квитанцией.

Посмотрите, есть ли в очереди задач (загруженной в ТЭКОН-19) параметр с номером 80AB, скорей всего архив (в Телепорте TTP20 можно воспользоваться функцией &quot;поиск параметра&quot.
Если такой параметр есть, вопрос к модулю. Почему тот отвечает отрицательной квитанцией.
Если такого параметра нет, вопрос к программе kreits - почему она запрашивает не существующий параметр. Быть может, при описании контроллера в программном комплексе Искра указали не ту очередь задач, что загружена в прибор.
Andrew вне форума  
Старый 27.12.2007, 16:53   #4
5ova
Новичок
 
Аватар для 5ova
 
Сообщений: 20
По умолчанию Отрицательная квитанция

Спасибо! будем пробовать
Имеется ли у Вас руководство программиста?
5ova вне форума  
Старый 27.12.2007, 17:01   #5
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Отрицательная квитанция

Для ТЭКОН-19 руководство программиста по обмену через порт RS-232 находится в свободном доступе.
<A HREF="http://kreit.ru/templates/equ.php?pid=47&equ=79" TARGET="_blank">раздел Документация</A> (Т10.06.59 РД и Т10.06.59 РД-Д1)
Описание протокола ТЭКОН-19 по шине CAN предоставляется по согласованию с руководством нашего предприятия.
Andrew вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06088 секунды с 10 запросами