Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.04.2008, 11:11   #1
Edward
Новичок
 
Аватар для Edward
 
Сообщений: 11
По умолчанию Быстродействие Тэкон-19

В настоящее время функционируют регуляторы расходов природного газа и воздуха реализованные на контроллере Simatic S7-400. Природный газ и воздух смешиваются и подаются в горелку, где поддерживается заданное соотношение их расходов. Расходы с датчиков поступают рабочие. В результате при колебании температуры и давления газов для получения стабильного результата приходиться менять значения уставок расходов. Что не удовлетворяет технологов.
Имеется идея, параметры газов завести на контроллеры Тэкон-19 и через токовые генераторы возвращать в систему значение приведенного расхода.
Тут у меня возникает опасение. В настоящее время данные о расходе обновляются каждые 376 мс, фильтрация производить только от частоты 50Гц выбором времени интегрирования АЦП, временем цикла программы можно пренебречь (5-10мс).
Помогите разобраться с Тэконом. В руководстве прописано время измерения одного канала 120:160 мс. Берем худший вариант 160. в Тэконе19-02 аналоговых каналов 4 штуки. Итого измеренное значение канала будет обновляться каждые 160*4=640 мс.
В 640 принципе цифра сопоставимая с 376, но в руководстве по эксплуатации написано:
Для сглаживания шумов и случайных выбросов производится
цифровая фильтрация напряжения каждого канала, для чего один раз в начале
каждого фонового цикла вычисляется среднеарифметическое значение из по-
следних 8 замеров, которое и запоминается в качестве параметров 011C-0123.

Пожалуйста попробуйте ответить на приведенные ниже вопросы.

Мгновенные не усредненные измерения как я понимаю недоступны?
А если и доступны то не чаще чем раз за цикл Тэкона?
Усредненные (получается среднее за последние 160*4*8=5,12сек) значения тоже чаще чем раз в цикл не получишь?
Таким образом все упирается в цикл Тэкона или же обмен идет асинхронно с циклом, если да то смогу ли я иметь данные чаще чем раз в цикл?
Если чаще чем раз в цикл эти данные не получить, то какой будет цикл. В руководстве написано от 1 до 15 секунд, в данном случае для регулирования 1 секунда пойдет, 15 уже гораздо хуже.
Какой будет цикл у прибора рассчитывающего приведенный расход воздуха или природного газа (это будут разные приборы), получающие T,P и Q по токовым входам и выдающий значение расхода по шине на генератор тока?
Может быть для моей цели больше подходит какое-либо другое устройство вашего производства?

При необходимости, готов переговорить по телефону,
вот так же номер isq 237-566-245.
Заранее спасибо.
Edward вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.14
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05269 секунды с 10 запросами