Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 20.06.2008, 11:39   #1
Dmitriy
Гость
 
Аватар для Dmitriy
 
Сообщений: n/a
По умолчанию ТЭКОН-19 и Wincon

Здравствуйте!

Пытаюсь написать программу для получения архивных значений с ТЭКОНа-19 на плк Wincon. Столкнулся со странной вещью - в ответе ТЭКОНа пропадает пропадает каждый второй байт. То есть, к примеру: отправляю 10 40 01 01 04 04 00 4A 16 получаю 10 01 28 43 16. Запрос менял - результат тот же - каждого второго нет. Программа считывала с другого прибора (Теркон) подобным образом верно. В том, что ТЭКОН отвечает правильно - тоже почти уверен, с телепортом он работает.
Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Опыт мой в программировании протоколов мал, каюсь.
 
Старый 20.06.2008, 18:12   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию ТЭКОН-19 и Wincon

Добрый день, думается, что нужно смотреть соответствие настройки порта RS-232 ТЭКОН-19 и Вашего контроллера.

Для ТЭКОН-19 заводская настройка (если сами не поменяли) - это: 9600, 8N1 (8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит).

Если в ПЛК есть такие настройки, как управление потоком, отключить.

Проверьте длину кабеля RS-232. Если используете кабель RS-232 из комплекта ТЭКОН-19, то обычно он идет 1,8 м. Но может быть Вы используете какие-то удлинители. Длина существенна особенно на больших скоростях.
Andrew вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05278 секунды с 12 запросами