По умолчанию МИР-61 и телемеханика

Задумал создать нехитрую систему на МИР-61. Происал в Искру, создал команду телеуправления. Работает, но при запуске креитс.ехе пытается прочитать параметр (0121 кажется), которого в МИРе нет, как от этого избавиться?
5it вне форума  
Старый 01.12.2006, 10:40   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию МИР-61 и телемеханика

Уточните, по какому виду связи идет обмен (через какой кабель / адаптер).
В программе Kreits выводится протокол обмена. Запрос несуществуюшего параметра Вы видите в этом протоколе? Если так, пожалуйста, пришлите копию этого протокола на email
aae [собака] kreit.ru
Andrew вне форума  
Старый 04.12.2006, 17:11   #3
5it
Пользователь
 
Аватар для 5it
 
Сообщений: 50
По умолчанию МИР-61 и телемеханика

Я связывался с МИР-61 и через RS и CAN-BUS. В обоих случаях креитс.ехе запрашивает параметр F020 - длительность расчетного интервала.
Вот фрагмент лога по РС
>> 10 40 01 01 20 F0 00 52 16
ошибки обмена
а вот по CAN-BUS
>> 01 35 00 00 04 00 02 20 F0 00 00 00 00
>> 01 35 00 00 04 00 02 20 F0 00 00 00 00
>> 01 35 00 00 04 00 02 20 F0 00 00 00 00
результат один и тот же
МИР-61 (автом.опрос) чт настоек блока OK тип блока

МИР-61 архивы отсутствуют или не удалось прочитать описатели. Время след.обращения 05.12.2006 00:00
просто по канбасу весь процесс протекает быстрее. Хотя архивы в нем не описаны и нет галочек читать описатели и т.д.
5it вне форума  
Старый 04.12.2006, 18:12   #4
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию МИР-61 и телемеханика

<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Задумал создать нехитрую систему на МИР-61. Происал в Искру, создал команду телеуправления. Работает, но при запуске креитс.ехе пытается прочитать параметр (0121 кажется), которого в МИРе нет, как от этого избавиться?<hr size="1" noshade></blockquote>Искала, искала параметр 0121 нигде нет такого в обязательных... бросьте на мой e-mail ваш log, пожалуйста...
e-mail указан во всех программах ИСКРы (о программе..)
Olga вне форума  
Старый 04.12.2006, 18:19   #5
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию МИР-61 и телемеханика

параметр F020 длительность расчетного интервала, считается &quot;обязательным&quot; для всей серии Тэкон-20, а вот нашелся модуль в котором нет такого параметра... Что ж сделать? либо терпеть такое неудобство вам, либо делать &quot;тут играем, тут не играем&quot; в программе, видимо в очередной версии KreitS придется делать... Ваше мнение?
Olga вне форума  
Старый 05.12.2006, 17:05   #6
5it
Пользователь
 
Аватар для 5it
 
Сообщений: 50
По умолчанию МИР-61 и телемеханика

Конечно же доделать Kreits.exe!
Дело в том, что сейчас я тренируюсь на 1-м, 2-х МИРах, но в недалеком будущем посторение системы на 17-ти. Будем ждать новую версию, время пока еще есть...
5it вне форума  
Старый 06.12.2006, 13:23   #7
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию МИР-61 и телемеханика

Сообщите версию Kreits. Еще раз, просьба прислать по почте полный протокол обмена
ong [собака] kreit.ru или aae [собака] kreit.ru
Andrew вне форума  
Старый 06.12.2006, 17:06   #8
5it
Пользователь
 
Аватар для 5it
 
Сообщений: 50
По умолчанию МИР-61 и телемеханика

Креитс v3.17, от 13.09.2005, протоколы высылаю.
5it вне форума  
Старый 06.12.2006, 17:08   #9
5it
Пользователь
 
Аватар для 5it
 
Сообщений: 50
По умолчанию МИР-61 и телемеханика

МУ-71 то же не имеет параметра F020
5it вне форума  
Старый 12.12.2006, 12:09   #10
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию МИР-61 и телемеханика

Давайте сформулируем так. Параметры типа F0хх &quot;не обязаны&quot; быть во всех модулях системы ТЭКОН-20, а просто, если они есть, то во всех модулях имеют одинаковые номера.
О параметре F020. Он есть (хотя бы по здравому смыслу) ТОЛЬКО в ТЭКОН-19, ибо измерительный (расчетный) интервал есть только в нем. КОнечно, неудачно получилось, что КрейтS при запуске обязательно опрашивает его тоже, но так возникло потому, что в основном и предполагался обмен только с ТЭКОН-19, остальные модули вспомогательные. Может быть, когда-нибудь либо научим либо модули отвечать на все параметры, хотя бы ерундой, либо КРЕЙТS будет доработана. Когда это будет, неизвестно, так что пока придется примириться с существующим порядком вещей..
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07382 секунды с 10 запросами