Доброго дня! Имеем контроллер Тэкон 19. Задача снимать показания расхода пара.
ПО Принт 19. Подключаясь напрямую к Тэкон 19 через Адаптер USB-RS-232 Т20 все работает.
Но основное рабочее место удаленно примерно на 40-50 метров. Подскажите как организовать доступ к контроллеру? Пробовал удлинитель USB по витой паре, сигнал не проходит.
От установщиков остался вот такой прибор ICP-CON I-7520AR Преобразователь RS-232 в RS-422/485. Через него они пытались соединиться.
differ вне форума  
Старый 29.01.2017, 01:41   #2
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: Тэкон 19 и Принт 19

Ни с помощью Т20, ни с помощью ICP-CON I-7520AR на таком расстоянии не считать данные.
Адаптер Т20 предназначен для локального подключения к ТЭКОНу по месту. USB на такое расстояние не дотянется.
Как использовать ICP-CON I-7520AR в данном случае, вообще не понятно. Ведь у ТЭКОНа нет ни RS-232 в чистом виде, ни RS-485. Может конечно меня тех.поддержка поправит, но на сколько я помню RS-232 на USB разъеме ТЭКОНа не стандартный, а модернизированный КРЕЙТом и простым адаптером RS-232 с этого разъема данные не снять. Именно поэтому и используется адаптер Т20.
Самые простые способы:
- Поставить контроллер К104 и по Ethernet считывать данные;
- Использовать регистратор РИ-97 и считывать данные с ТЭКОНа флешкой;
- использовать адаптер USB-CAN АИ-89, но при таком варианте CAN надо тянуть до компа и не факт, что он будет нормально работать на таком расстоянии.
Vasyandra вне форума  
Старый 30.01.2017, 08:18   #3
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: Тэкон 19 и Принт 19

Vasyandra, вы абсолютно правы. 3й вариант скорее всего работать не будет (CAN шина рассчитана на локальное соединение), а вот первые два абсолютно правильны. differ мы не рекомендуем использовать сторонних производителей для связи с нашими приборами т.к. не можем гарантировать корректную работу и передачу данных.
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Старый 30.01.2017, 10:19   #4
differ
Новичок
 
Аватар для differ
 
Адрес: Россия, Тюмень
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Тэкон 19 и Принт 19

Спасибо, за ответы!
differ вне форума  
Старый 30.01.2017, 14:13   #5
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: Тэкон 19 и Принт 19

Всегда рады помочь. Всего доброго.
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Считывание информации с Тэкон-17 Настройка 6 01.11.2012 17:19


Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.15
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06307 секунды с 11 запросами